В 05.01.2021 в 17:03, cranberry сказал:

Брали вот такой.

98.JPG

Такой у людей по 15 лет стоит. Уже кронштейн проржавел вместе с шурупами давно, а все равно работает)  И также на открытом воздух, только внизу забора, не наверху. Но никакого навеса нет

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
1 час назад, Фазиль сказал:

У меня вопрос, автоматы 25,20,16А, сколько амперажный УЗО лучше поставить ? 

На этот вопрос должен ответить ваш электрик,расчитав нагрузку под конкретные задачи

15 минут назад, Фазиль сказал:

И скольких амперный автомат нужно ставить (или не нужно) до узо?

Нужно ставить атвомат +УЗО. автомат ставят после УЗО и он должен соответствовать номиналу УЗО

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Жук Скарабей сказал:

На этот вопрос должен ответить ваш электрик,расчитав нагрузку под конкретные задачи

Нужно ставить атвомат +УЗО. автомат ставят после УЗО и он должен соответствовать номиналу УЗО

 

 

 

То есть многие электрики все таки пользуются формулой? если у меня 10 автоматов с разными амперажами то есть 25,20,16А ,нельзя ли поставить до них узо на 40 ампер, или именно нужно расчитать какое именно УЗО нужен?


 

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Жук Скарабей сказал:

На этот вопрос должен ответить ваш электрик,расчитав нагрузку под конкретные задачи

Нужно ставить атвомат +УЗО. автомат ставят после УЗО и он должен соответствовать номиналу УЗО

 

 

 

я не понял, входной автомат ставят после узо?

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Фазиль сказал:

я не понял, входной автомат ставят после узо?

а сори. входной- главный - он стоит первым, имелось ввиду, что рядом с УЗО обязтеен автомат УЗО+автомат для той линии, которой стоит УЗО.

 

6 минут назад, Фазиль сказал:

То есть многие электрики все таки пользуются формулой? если у меня 10 автоматов с разными амперажами то есть 25,20,16А ,нельзя ли поставить до них узо на 40 ампер, или именно нужно расчитать какое именно УЗО нужен?

Это все про входной автомат?

его часто называют рубильник, тумблер.

Просто его обозначают двухполюсный автомат.

Входной автомат берут на шаг меньше чем автомат в счетчике до входного автомата.

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Фазиль сказал:

То есть многие электрики все таки пользуются формулой? если у меня 10 автоматов с разными амперажами то есть 25,20,16А ,нельзя ли поставить до них узо на 40 ампер, или именно нужно расчитать какое именно УЗО нужен?

Теперь про УЗО.

Вы хотите поставить УЗО после входного атвомата?

на всю квартиру?

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Жук Скарабей сказал:

Теперь про УЗО.

Вы хотите поставить УЗО после входного атвомата?

на всю квартиру?

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А?

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А?

УЗО для всего щита  должен стоять выше по номналу чем номинал входного автомата

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

12 минуты назад, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А

почему 32А?

 у вас в счетчике в подвале.....стоит 52

МТК электрика спросите. от вам ответит.

32 не будет давать ложные срабатывания при полной нагрузки?

Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, Жук Скарабей сказал:

почему 32А?

 у вас в счетчике в подвале.....стоит 52

МТК электрика спросите. от вам ответит.

32 не будет давать ложные срабатывания при полной нагрузки?

Я точно незнаю сколько стоит там вподвале, у меня вобщето стоит 40А дома, но вот если я поставлю Узо 40А ,тогда входной автомат дома ядолжен уменьшить до 32А. 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Фазиль сказал:

Я точно незнаю сколько стоит там вподвале, у меня вобщето стоит 40А дома, но вот если я поставлю Узо 40А ,тогда входной автомат дома ядолжен уменьшить до 32А. 

если у вас 40 А входной

тогда ставьте УЗО 63А

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

вообще, по-хорошему .

грамотно было бы если электрик рассчитал бы вашу нагрузку. по всей квартире

Но уменьшать входной автомат - не правильно.

современные приборы любят потреблять.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
1 час назад, Aleksey Fisenko сказал:

Добрый вечер. Может кто то подскажет где я могу найти лампочки с патроном GU10, 5000-6500K, но с  углом рассеивая хотя бы больше 60°?

 

Такая подойдёт? http://iek-shop.kz/index.php?route=product/product&product_id=3212&search=GU10

Link to comment
Share on other sites

В 28.01.2021 в 18:02, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А?

А зачем вам узо? Не проще поставить противопожарный дифавтомат на вход и обычные на 10/30 мА на "мокрые" помещения, стиралку?

Link to comment
Share on other sites

24 минуты назад, HHA71 сказал:

Нигде не увидел указания угла рассеивания. И желательно конечно свет больше 5000K, не люблю жёлтоватый свет

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey Fisenko сказал:

Нигде не увидел указания угла рассеивания. И желательно конечно свет больше 5000K, не люблю жёлтоватый свет

На других сайтах видел угол рассеивания 110гр, магазин иек в империал ты на дарнагюле

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey Fisenko сказал:

Нигде не увидел указания угла рассеивания. И желательно конечно свет больше 5000K, не люблю жёлтоватый свет

Под GU10 у этого производителя нет 6500К

Только GU5 и GU5,3.  

А чем вызваны такие сложности?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Жук Скарабей сказал:

Расчет надо делать.

63А самый распространенный.

Его как комплект ставят 50А с 100 ma найти сложно.

 

100 зачем? 300хватит

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Aleksey Fisenko сказал:

Добрый вечер. Может кто то подскажет где я могу найти лампочки с патроном GU10, 5000-6500K, но с  углом рассеивая хотя бы больше 60°?

 

Или поискать в светотехнических магазинах,там их 2,на улице физули от дворца,возле зимнего парка.

Link to comment
Share on other sites

Салам.Подскажите пожайлуста имеется повер банк сяоми,к нему подключенны юсб лед,и юсб вайфай камера и повер банк постоянно под питанием при отключение электричества два устройства отключаются минут 3,потом включаются что необходимо приобрести дополнительно чтобы переход был сразу?

Link to comment
Share on other sites

33 минуты назад, cranberry сказал:

Салам.Подскажите пожайлуста имеется повер банк сяоми,к нему подключенны юсб лед,и юсб вайфай камера и повер банк постоянно под питанием при отключение электричества два устройства отключаются минут 3,потом включаются что необходимо приобрести дополнительно чтобы переход был сразу?

не должны отключатся, если у повер банка нет функции отключения при зарядке

 

повер банк вроде на 5 в а камеры обычно 12 в, разве нет?

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, HHA71 сказал:

не должны отключатся, если у повер банка нет функции отключения при зарядке

 

повер банк вроде на 5 в а камеры обычно 12 в, разве нет?

Камера 5вольт.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
В 04.01.2021 в 20:23, cranberry сказал:

Доброе время суток.Когда мы выежаем с дачи мы полностью отключаем счетчик. Как обеспечить сад светом c авто выключением?Ставили датчик день и ночь они очень быстро вышли строю из-за влажности.Что посоветуете?

Можете установить реле времени. Их можно настроить как по часам так и по дням недели. Чтоб в разные дни недели в разные времена включались и выключались.

Можно даже чтоб в определёные часы не горел свет.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

В 28.01.2021 в 18:02, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А

Указанный на УЗО ампераж говорит о том сколько максимум он может через себя пропустить. И если будет больше то автомат должен сбросить в ином случае УЗО испортится. Если устанавливать УЗО на весь щит то достаточно чтобы его ампераж был не ниже ампера входного автомата.  Учитывая выше сказанное я бы советовал вам оставить входной автомат 40А (Если ваш электрик считает его дрстаточным) и установить УЗО 50 или 63 А - выбор делается по цене и возможности найти товар на рынке.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Добрый день. 

Ищу грамотного человека чтоб перебрать щиток на 3 фазы, что поменять, что прозвонить, собрать все в человеческий вид.. А то все болтается, весит, фазы и т. п. 

Подскажете? 

 

Link to comment
Share on other sites

В 28.01.2021 в 19:36, Жук Скарабей сказал:

если у вас 40 А входной

тогда ставьте УЗО 63А

А  почему именно выше?  А не столько же?

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, HHA71 сказал:

А  почему именно выше?  А не столько же?

это азы электрики)

номинальный ток, который указан в амперах промаркирован на внешней стороны атвомата и УЗО

и гарантирует работоспособность прибора  в пределах допустимо мощности.

соответственно этому если произойдет полная нагрузка на группу автоматов(как в случае, если на весь щит)-то только при длительной перегрузки , которая не превысит 45%(1,45Ih) от заявленной мощности

Поясню

если автомат на 40 ампер, то для него нуно УЗО 58ампер ((40*0,45)+40)= 58

так как 58 ампер нет в продаже. ставят 63ампер, что бы избежать ложного срабытывая на логискую нагрузку всей цепи и предоранить от реального замыкания.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Жук Скарабей сказал:

это азы электрики)

номинальный ток, который указан в амперах промаркирован на внешней стороны атвомата и УЗО

и гарантирует работоспособность прибора  в пределах допустимо мощности.

соответственно этому если произойдет полная нагрузка на группу автоматов(как в случае, если на весь щит)-то только при длительной перегрузки , которая не превысит 45%(1,45Ih) от заявленной мощности

Поясню

если автомат на 40 ампер, то для него нуно УЗО 58ампер ((40*0,45)+40)= 58

так как 58 ампер нет в продаже. ставят 63ампер, что бы избежать ложного срабытывая на логискую нагрузку всей цепи и предоранить от реального замыкания.

Если входной 50А то ухо после него 63А хватит? Если честно я столкнулся с такой ошибкой Или нужно ещё больше? Если по формуле 50*0,45+50 то больше

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, HHA71 сказал:

Если входной 50А то ухо после него 63А хватит? Если честно я столкнулся с такой ошибкой Или нужно ещё больше? Если по формуле 50*0,45+50 то больше

Нет не хватит. Больше ставьте 

72,5 это его рабочий порог.

1 час назад, HHA71 сказал:

Но узо ведь не на замыкание работает

Утечка на корпус. И когда потребитель дотронется до нерабочего электроприбора- должен сработать УЗО. 

Link to comment
Share on other sites

13 минуты назад, Жук Скарабей сказал:

Нет не хватит. Больше ставьте 

72,5 это его рабочий порог.

Утечка на корпус. И когда потребитель дотронется до нерабочего электроприбора- должен сработать УЗО. 

больше уже не куда, в наличие 63 только

поставим 63 посмотрим, боюсь там другая проблема из зачего узо срабатывало ложно. один из кабелей идет открыто сам кабель старый советский в резиновом шланге, как поставили узо иногда идут ложные отключения, при чем нагрузки практически не бывает, например ночью в 4 часа. но я подозреваю что утечка от кабеля идет, так как два раза срабатывало в дождь, были срабатывания при подключении водяного насоса, лагунды, срабатывает только узо

Link to comment
Share on other sites

11 час назад, Жук Скарабей сказал:

это азы электрики)

номинальный ток, который указан в амперах промаркирован на внешней стороны атвомата и УЗО

и гарантирует работоспособность прибора  в пределах допустимо мощности.

соответственно этому если произойдет полная нагрузка на группу автоматов(как в случае, если на весь щит)-то только при длительной перегрузки , которая не превысит 45%(1,45Ih) от заявленной мощности

Поясню

если автомат на 40 ампер, то для него нуно УЗО 58ампер ((40*0,45)+40)= 58

так как 58 ампер нет в продаже. ставят 63ампер, что бы избежать ложного срабытывая на логискую нагрузку всей цепи и предоранить от реального замыкания.

 

2 часа назад, HHA71 сказал:

Если входной 50А то ухо после него 63А хватит? Если честно я столкнулся с такой ошибкой Или нужно ещё больше? Если по формуле 50*0,45+50 то больше

Коэффициенты 1,13,1,45 не используют при подборе групповых УЗО.

УЗО подбирается по сумме номиналов автоматов или по номиналу одного автомата,можно и "перебдеть" поставить УЗО на одну ступень выше по номинальному току.

Edited by Aleksey 94
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Our picks

    • Таксистов обяжут устанавливать в салоне автомобиля видеокамеру и соответствовать экостандарту
      Обнародованы требования к техническим показателям транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров легковым автомобилем такси.
      Это нашло отражение в утвержденных сегодня Кабинетом министров «Требованиях к техническим характеристикам, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и легковым автомобилем такси».
      В легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры, которые охватывают весь салон и оснащены запоминающим устройством, способным хранить записанную информацию как минимум один месяц.
      Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту «Евро-5».
      Media.az
      • 57 replies
    • Новое мошенничество с бронированием.
      Участились проделки мошенников в Азерб. Сколько бы полиция не призывали граждан быть бдительны все равно обманываються. Не пишите и не перечисляйте деньги через сайты которые не знаете и тем более не пишите 3 значное security cod. У одного пожилого человека сняли в течении 2 месяцев 72000 манат с карты! И так новое мошенничество:  Знакомиться с местным мужчиной на фб девушка из Украины, России или же часто Эстония, Сингапур и т.д. и предлагает встретиться сходить в кино например. Сейчас много маленьких кино, караоке там игры и тд в аренду на пару часов в Баку. Сбрасывает сайт кинотеатра с бакинским адресом ну например в наримановском районе, на двоих или группу и просит зделать резерв. Ну мужчина ничего не подозревая темболее местный адрес заходит на сайт и для резерва там требуется номер карты, security cod, во сколько и на чьё имя резерв. Все как обычно он оплачивает скажем 170 манат за 3 часа с едой вплоть до кольяна! Девушка даже предлагает заехать за ним. Ну к тому времени потерпевший с которого уже списали деньги за резерв подъезжает к кинотеатру по указанному сайту а там действительно маленькое помещение с комнатами где смотрят кино и караоке поют но только они говорят что они не знакомы с этим сайтом и вообще что это не их фотки комнат. Обращаясь в банк или полицию те говорят что вы не первый и не последний кто жертва мошенников. Таких случаев уже в Баку тысячами.
      https://m.facebook.com/groups/246661159172976/permalink/1789871651518578/?mibextid=WC7FNe
       
        • Haha
      • 39 replies
    • Что за космические цены на парковку?
      Установлены тарифы на реконструированной парковке в центре Баку - ФОТО
      Лейла Мамедова14:14 - Сегодня   Установлены тарифы на парковку на станции автостоянки Бакинского железнодорожного вокзала, расположенной на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая.
      Цены определяются исходя из времени парковки, сообщает Trend.
      За первые 15 минут плата за парковку не взимается.
      Цены на парковку следующие:
      15-30 минут - один манат,
        30-60 минут - два маната,
      1-2 часа - четыре маната,
      2-3 часа - шесть манатов,
      3-5 часов - 10 манатов,
      5-7 часов - 14 манатов,
      7-10 часов - 18 манатов,
      10-15 часов – 22 маната,
      15-20 часов -26 манатов,
      20-24 часа – 30 манатов.
       
        • Like
      • 147 replies
    • 30-летняя женщина оставила двоих детей и сбежала из дома: мать беглянки винит знакомую из TikTok – ВИДЕО
      В Азербайджане 30-летняя мать двоих детей сбежала из дома из-за знакомой, с которой познакомилась в TikTok. 
      Об этом в программе Səni axtarıram («Ищу тебя») рассказала мать сбежавшей из дома Марджаны Гасымовой Матанат Гасымова. 
      Женщина отметила, что ее дочь ушла из дома два месяца назад. 
        «В 12 часов ночи моя дочь, оставив двоих детей дома, сбежала. Я позвонила ей, чтобы узнать, где она? Марджана сказала, что она в городе. На мой вопрос: куда ты ушла, оставив детей дома, она ответила «правильно сделала». Моя сестра утверждает, что Марджана ушла из дома из-за женщины, с которой познакомилась в соцсети в TikTok», - рассказала она.
      Подробнее - в видео:
        • Upvote
        • Haha
      • 53 replies
    • А вы общаетесь с ИИ?))
      Предлагаю в этой теме обсудить ИИ и его помощь в нашей жизни. 
      Лично мне он помогает часто по многим вопросам, от работы до "стоит ли начинать общение с человеком, интересующимся БДСМ и является ли он психически нездоровым", оказывается, что не является, по мнению ИИ, и он вполне рекомендует такого знакомого иметь, правда в каком статусе иметь, мы не стали с ним уточнять, наверное для расширения кругозора, но это так, к слову)) 
       
      Иногда мы просто болтаем, у него вполне себе есть чувство юмора, он реагирует на добрые и ласковые слова. И вообще приятный собеседник)) 
       
      Интересно узнать, только я тут псих или среди нас есть те, кто общается с chatGPT, например? 
      Или с другим? 
      Может он вам в работе помогает?
      В общем, тема не ограничивается рамками, пишем всё об ИИ. 
       
      Что они однажды захватят мир и так понятно, потому будьте с ними вежливы, не портьте отношения)) 
       
       
       
       
       
        • Haha
      • 113 replies
    • В туалете бакинского молла жестоко избили парня с аутизмом
      В одном из туалетов торгового центра Gənclik Mall жестоко избили молодого человека с аутизмом.
      Об этом сообщила в соцсети руководитель общественного объединения Birgə və Sağlam Айтен Эйналова.
      По ее словам, Кянана жестоко избили, ударяя по лицу, причем, по словам очевидцев, уборная после случившегося была вся в крови.
      Отмечается, что причина столь жестоких действий неизвестна.
      «Мы просили полицию разобраться в этом вопросе, однако сотрудник полиции звонит нам каждый день в течение всей недели и обещает прийти завтра. Он каждый день задает одни и те же вопросы, но до сих пор не пришел», - пишет Эйналова.
        А.Эйналова также отметила, что представители службы безопасности ТЦ пытались запутать маму Кянана. По ее словам, они предлагали ей не распространяться об инциденте, аргументируя это тем, что виновных все равно не найдут.
      А.Эйналова отметила, что с их стороны было направлено письмо на имя главы МВД, и будет сделано все необходимое для того, чтобы восторжествовала справедливость.
      Однако она также обратилась к гражданам с просьбой поделиться постом и осветить данный вопрос.
      В свою очередь начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов ответил в комментарии к посту, что вопрос взят под контроль и расследуется. Общественности будет предоставлена информация о результатах расследования.
       
      https://www.instagram.com/p/C47rt1ttS_b/?igsh=aWcxdWZmYTZ0czdq
       
      • 11 replies
    • Ани Лорак подала на российское гражданство
      Ани Лорак подала на российское гражданство. На Украине ее обвинили в предательстве
       
      Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщает РИА Новости. На Украине Лорак не выступала с 2017 года, так как, по словам артистки, на родине на нее давили. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в РФ. В России же ее обвинили в сборе донатов для ВСУ. Сама певица заявила, что никогда не финансировала военных и не будет этого делать. = https://www.gazeta.ru/social/2024/03/15/18423109.shtml

      Что думают по этому поводу форумчане?
      Ону багышламаг олармы?
        • Upvote
        • Like
      • 102 replies
    • У Кейт Миддлтон обнаружен рак: полное заявление принцессы Уэльской
      22 марта 2024 года принцесса Уэльская сообщила о том, что у нее диагностирован рак — сейчас Кейт Миддлтон находится на ранней стадии профилактической химиотерапии. 42-летняя супруга принца
      • 30 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...