В 05.01.2021 в 17:03, cranberry сказал:

Брали вот такой.

98.JPG

Такой у людей по 15 лет стоит. Уже кронштейн проржавел вместе с шурупами давно, а все равно работает)  И также на открытом воздух, только внизу забора, не наверху. Но никакого навеса нет

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
1 час назад, Фазиль сказал:

У меня вопрос, автоматы 25,20,16А, сколько амперажный УЗО лучше поставить ? 

На этот вопрос должен ответить ваш электрик,расчитав нагрузку под конкретные задачи

15 минут назад, Фазиль сказал:

И скольких амперный автомат нужно ставить (или не нужно) до узо?

Нужно ставить атвомат +УЗО. автомат ставят после УЗО и он должен соответствовать номиналу УЗО

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Жук Скарабей сказал:

На этот вопрос должен ответить ваш электрик,расчитав нагрузку под конкретные задачи

Нужно ставить атвомат +УЗО. автомат ставят после УЗО и он должен соответствовать номиналу УЗО

 

 

 

То есть многие электрики все таки пользуются формулой? если у меня 10 автоматов с разными амперажами то есть 25,20,16А ,нельзя ли поставить до них узо на 40 ампер, или именно нужно расчитать какое именно УЗО нужен?


 

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Жук Скарабей сказал:

На этот вопрос должен ответить ваш электрик,расчитав нагрузку под конкретные задачи

Нужно ставить атвомат +УЗО. автомат ставят после УЗО и он должен соответствовать номиналу УЗО

 

 

 

я не понял, входной автомат ставят после узо?

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Фазиль сказал:

я не понял, входной автомат ставят после узо?

а сори. входной- главный - он стоит первым, имелось ввиду, что рядом с УЗО обязтеен автомат УЗО+автомат для той линии, которой стоит УЗО.

 

6 минут назад, Фазиль сказал:

То есть многие электрики все таки пользуются формулой? если у меня 10 автоматов с разными амперажами то есть 25,20,16А ,нельзя ли поставить до них узо на 40 ампер, или именно нужно расчитать какое именно УЗО нужен?

Это все про входной автомат?

его часто называют рубильник, тумблер.

Просто его обозначают двухполюсный автомат.

Входной автомат берут на шаг меньше чем автомат в счетчике до входного автомата.

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Фазиль сказал:

То есть многие электрики все таки пользуются формулой? если у меня 10 автоматов с разными амперажами то есть 25,20,16А ,нельзя ли поставить до них узо на 40 ампер, или именно нужно расчитать какое именно УЗО нужен?

Теперь про УЗО.

Вы хотите поставить УЗО после входного атвомата?

на всю квартиру?

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Жук Скарабей сказал:

Теперь про УЗО.

Вы хотите поставить УЗО после входного атвомата?

на всю квартиру?

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А?

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А?

УЗО для всего щита  должен стоять выше по номналу чем номинал входного автомата

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

12 минуты назад, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А

почему 32А?

 у вас в счетчике в подвале.....стоит 52

МТК электрика спросите. от вам ответит.

32 не будет давать ложные срабатывания при полной нагрузки?

Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, Жук Скарабей сказал:

почему 32А?

 у вас в счетчике в подвале.....стоит 52

МТК электрика спросите. от вам ответит.

32 не будет давать ложные срабатывания при полной нагрузки?

Я точно незнаю сколько стоит там вподвале, у меня вобщето стоит 40А дома, но вот если я поставлю Узо 40А ,тогда входной автомат дома ядолжен уменьшить до 32А. 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Фазиль сказал:

Я точно незнаю сколько стоит там вподвале, у меня вобщето стоит 40А дома, но вот если я поставлю Узо 40А ,тогда входной автомат дома ядолжен уменьшить до 32А. 

если у вас 40 А входной

тогда ставьте УЗО 63А

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

вообще, по-хорошему .

грамотно было бы если электрик рассчитал бы вашу нагрузку. по всей квартире

Но уменьшать входной автомат - не правильно.

современные приборы любят потреблять.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
1 час назад, Aleksey Fisenko сказал:

Добрый вечер. Может кто то подскажет где я могу найти лампочки с патроном GU10, 5000-6500K, но с  углом рассеивая хотя бы больше 60°?

 

Такая подойдёт? http://iek-shop.kz/index.php?route=product/product&product_id=3212&search=GU10

Link to comment
Share on other sites

В 28.01.2021 в 18:02, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А?

А зачем вам узо? Не проще поставить противопожарный дифавтомат на вход и обычные на 10/30 мА на "мокрые" помещения, стиралку?

Link to comment
Share on other sites

24 минуты назад, HHA71 сказал:

Нигде не увидел указания угла рассеивания. И желательно конечно свет больше 5000K, не люблю жёлтоватый свет

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey Fisenko сказал:

Нигде не увидел указания угла рассеивания. И желательно конечно свет больше 5000K, не люблю жёлтоватый свет

На других сайтах видел угол рассеивания 110гр, магазин иек в империал ты на дарнагюле

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey Fisenko сказал:

Нигде не увидел указания угла рассеивания. И желательно конечно свет больше 5000K, не люблю жёлтоватый свет

Под GU10 у этого производителя нет 6500К

Только GU5 и GU5,3.  

А чем вызваны такие сложности?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Жук Скарабей сказал:

Расчет надо делать.

63А самый распространенный.

Его как комплект ставят 50А с 100 ma найти сложно.

 

100 зачем? 300хватит

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Aleksey Fisenko сказал:

Добрый вечер. Может кто то подскажет где я могу найти лампочки с патроном GU10, 5000-6500K, но с  углом рассеивая хотя бы больше 60°?

 

Или поискать в светотехнических магазинах,там их 2,на улице физули от дворца,возле зимнего парка.

Link to comment
Share on other sites

Салам.Подскажите пожайлуста имеется повер банк сяоми,к нему подключенны юсб лед,и юсб вайфай камера и повер банк постоянно под питанием при отключение электричества два устройства отключаются минут 3,потом включаются что необходимо приобрести дополнительно чтобы переход был сразу?

Link to comment
Share on other sites

33 минуты назад, cranberry сказал:

Салам.Подскажите пожайлуста имеется повер банк сяоми,к нему подключенны юсб лед,и юсб вайфай камера и повер банк постоянно под питанием при отключение электричества два устройства отключаются минут 3,потом включаются что необходимо приобрести дополнительно чтобы переход был сразу?

не должны отключатся, если у повер банка нет функции отключения при зарядке

 

повер банк вроде на 5 в а камеры обычно 12 в, разве нет?

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, HHA71 сказал:

не должны отключатся, если у повер банка нет функции отключения при зарядке

 

повер банк вроде на 5 в а камеры обычно 12 в, разве нет?

Камера 5вольт.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
В 04.01.2021 в 20:23, cranberry сказал:

Доброе время суток.Когда мы выежаем с дачи мы полностью отключаем счетчик. Как обеспечить сад светом c авто выключением?Ставили датчик день и ночь они очень быстро вышли строю из-за влажности.Что посоветуете?

Можете установить реле времени. Их можно настроить как по часам так и по дням недели. Чтоб в разные дни недели в разные времена включались и выключались.

Можно даже чтоб в определёные часы не горел свет.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

В 28.01.2021 в 18:02, Фазиль сказал:

Я хочу поставить один УЗО для всего щита. То есть:

После счетчика идет кабель в квартиру , я ставлю 32А автомат ,потом УЗО 40А-30мА, а потом идут обычные автоматы 25А, 20А, 16А в количестве общей около 10 штук (то есть розетки ,конд, стиралка и тд). 

Может я не понятно обьяснил до этого, но вопросов два:

1. Если входной автомат стоит 32Ампер , то УЗО должен быть выше (то есть 40 А) или можно тоже 32А?

2. И могу ли я поставить УЗО 40А для этой линии? или же поставить 25 А

Указанный на УЗО ампераж говорит о том сколько максимум он может через себя пропустить. И если будет больше то автомат должен сбросить в ином случае УЗО испортится. Если устанавливать УЗО на весь щит то достаточно чтобы его ампераж был не ниже ампера входного автомата.  Учитывая выше сказанное я бы советовал вам оставить входной автомат 40А (Если ваш электрик считает его дрстаточным) и установить УЗО 50 или 63 А - выбор делается по цене и возможности найти товар на рынке.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Добрый день. 

Ищу грамотного человека чтоб перебрать щиток на 3 фазы, что поменять, что прозвонить, собрать все в человеческий вид.. А то все болтается, весит, фазы и т. п. 

Подскажете? 

 

Link to comment
Share on other sites

В 28.01.2021 в 19:36, Жук Скарабей сказал:

если у вас 40 А входной

тогда ставьте УЗО 63А

А  почему именно выше?  А не столько же?

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, HHA71 сказал:

А  почему именно выше?  А не столько же?

это азы электрики)

номинальный ток, который указан в амперах промаркирован на внешней стороны атвомата и УЗО

и гарантирует работоспособность прибора  в пределах допустимо мощности.

соответственно этому если произойдет полная нагрузка на группу автоматов(как в случае, если на весь щит)-то только при длительной перегрузки , которая не превысит 45%(1,45Ih) от заявленной мощности

Поясню

если автомат на 40 ампер, то для него нуно УЗО 58ампер ((40*0,45)+40)= 58

так как 58 ампер нет в продаже. ставят 63ампер, что бы избежать ложного срабытывая на логискую нагрузку всей цепи и предоранить от реального замыкания.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Жук Скарабей сказал:

это азы электрики)

номинальный ток, который указан в амперах промаркирован на внешней стороны атвомата и УЗО

и гарантирует работоспособность прибора  в пределах допустимо мощности.

соответственно этому если произойдет полная нагрузка на группу автоматов(как в случае, если на весь щит)-то только при длительной перегрузки , которая не превысит 45%(1,45Ih) от заявленной мощности

Поясню

если автомат на 40 ампер, то для него нуно УЗО 58ампер ((40*0,45)+40)= 58

так как 58 ампер нет в продаже. ставят 63ампер, что бы избежать ложного срабытывая на логискую нагрузку всей цепи и предоранить от реального замыкания.

Если входной 50А то ухо после него 63А хватит? Если честно я столкнулся с такой ошибкой Или нужно ещё больше? Если по формуле 50*0,45+50 то больше

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, HHA71 сказал:

Если входной 50А то ухо после него 63А хватит? Если честно я столкнулся с такой ошибкой Или нужно ещё больше? Если по формуле 50*0,45+50 то больше

Нет не хватит. Больше ставьте 

72,5 это его рабочий порог.

1 час назад, HHA71 сказал:

Но узо ведь не на замыкание работает

Утечка на корпус. И когда потребитель дотронется до нерабочего электроприбора- должен сработать УЗО. 

Link to comment
Share on other sites

13 минуты назад, Жук Скарабей сказал:

Нет не хватит. Больше ставьте 

72,5 это его рабочий порог.

Утечка на корпус. И когда потребитель дотронется до нерабочего электроприбора- должен сработать УЗО. 

больше уже не куда, в наличие 63 только

поставим 63 посмотрим, боюсь там другая проблема из зачего узо срабатывало ложно. один из кабелей идет открыто сам кабель старый советский в резиновом шланге, как поставили узо иногда идут ложные отключения, при чем нагрузки практически не бывает, например ночью в 4 часа. но я подозреваю что утечка от кабеля идет, так как два раза срабатывало в дождь, были срабатывания при подключении водяного насоса, лагунды, срабатывает только узо

Link to comment
Share on other sites

11 час назад, Жук Скарабей сказал:

это азы электрики)

номинальный ток, который указан в амперах промаркирован на внешней стороны атвомата и УЗО

и гарантирует работоспособность прибора  в пределах допустимо мощности.

соответственно этому если произойдет полная нагрузка на группу автоматов(как в случае, если на весь щит)-то только при длительной перегрузки , которая не превысит 45%(1,45Ih) от заявленной мощности

Поясню

если автомат на 40 ампер, то для него нуно УЗО 58ампер ((40*0,45)+40)= 58

так как 58 ампер нет в продаже. ставят 63ампер, что бы избежать ложного срабытывая на логискую нагрузку всей цепи и предоранить от реального замыкания.

 

2 часа назад, HHA71 сказал:

Если входной 50А то ухо после него 63А хватит? Если честно я столкнулся с такой ошибкой Или нужно ещё больше? Если по формуле 50*0,45+50 то больше

Коэффициенты 1,13,1,45 не используют при подборе групповых УЗО.

УЗО подбирается по сумме номиналов автоматов или по номиналу одного автомата,можно и "перебдеть" поставить УЗО на одну ступень выше по номинальному току.

Edited by Aleksey 94
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Our picks

    • Всплыли новые подробности в связи с подозреваемым в убийстве своих родителей в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Стали известны новые подробности в связи с Фикретом Мамедовым, подозреваемым в убийстве членов своей семьи в Сумгайыте. 
      Согласно полученной Oxu.Аz информации, молодой человек был участником второй Карабахской войны. 
      Как стало известно Qafqazinfo, в ходе предварительного расследования было установлено, что он употреблял наркотики.
      Утверждается, что Ф.Мамедов часто требовал у родителей денег и поэтому дома между ними постоянно происходили конфликты. По аналогичной причине 8 апреля Фикрет подрался со своим другом детства. Полицейские, дежурившие рядом с местом происшествия, попытались задержать Мамедова, но тот оказал сопротивление.
      В тот же день на Фикрета Мамедова в 3-м отделении Сумгайытского городского управления полиции был составлен протокол по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535 (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках. Суд оштрафовал подозреваемого на 150 манатов за совершенное деяние и освободил его.
      В настоящее время продолжается расследование с целью выяснения причин убийства.
      10:52
      Фикрет Мамедов подозревается в убийстве своих родителей в общежитии №18 в 41-м квартале Сумгайыта.
      Отмечается, что он предоставлял услуги такси. Некоторые из соседей заявили, что в семье время от времени возникали конфликты. 
      Однако одна из соседок сообщила Baku TV, что Фикрет был приветливым и спокойным, да и все члены семьи были очень дружелюбными.
      "Мы только услышали крики о помощи. Но когда мы пришли, было уже поздно", - сказала она.
      Подробнее - в сюжете.
        • Like
      • 4 replies
    • Названы причины закрытия Бакинского французского лицея
      В Бакинском французском лицее (БФЛ) обнародовали причины приостановки деятельности спустя 10 лет работы.
        • Like
      • 15 replies
    • Утопленные автомобили из Дубая могут оказаться в Азербайджане: как распознать «утопленника»? - ВИДЕО
      Интенсивные дожди, наблюдающиеся в Дубае (ОАЭ) в последние дни, затопили многие жилые районы города. Больше всего от этого пострадали автовладельцы, так как в результате природного явления множество машин разных марок оказалось под водой.
      Как сообщает Xezerxeber.az, в Азербайджан автомобили в основном импортируются с рынков США, Кореи и Дубая.
      Поскольку привезти машину из Дубая в Азербайджан можно в кратчайшие сроки, то есть за 15 дней, предприниматели предпочитают именно этот вариант. Данная ситуация говорит о том, что автомобили с «подмоченной репутацией» могут быть доставлены также и в нашу страну.
      По словам автомеханика Сахиля Агабейли, обычно бизнесмены покупают такие машины в несколько раз дешевле.
        Однако распознать такой автомобиль можно по нескольким признакам: следам плесени и ржавчины, а затем гнили, особенно в нижней части транспортного средства. Мастер отметил, что, лица, торгующие машинами, чистят и красят днище таких автомобилей. Покупатели также могут определить эти изменения.
      Автомеханик добавил, что, в отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, стоимость ремонта «утопленников» выше. И вождение таких транспортных средств представляет риски даже после ремонта.
      Подробнее - в сюжете:
       
        • Like
      • 7 replies
    • Эксперты ВОЗ обеспокоены по поводу возможности распространения птичьего гриппа среди людей
      Глобальное распространение вируса птичьего гриппа среди млекопитающих, включая людей, представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.
        • Haha
        • Like
      • 21 replies
    • Отца и друга азербайджанца, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки, задержали
      Отца и приятеля мужчины, которого подозревают в убийстве жителя Москвы возле дома в
        • Upvote
        • Like
      • 124 replies
    • Почему результаты выпускного экзамена у мальчиков ухудшились по сравнению с девочками? - ВИДЕО
      Согласно статистике Государственного экзаменационного центра, результаты тестов у девочек выше, чем у мальчиков.
      Было отмечено, что начиная с 2001-2009 годов поступление девочек-абитуриентов в высшие учебные заведения стремительно росло.
      В 2010-2022 годах девочки превзошли мальчиков в этом соотношении.
        Эксперт по образованию Адиль Велиев считает, что причиной этого может быть то, что мальчики больше отвлекаются.
      Подробнее - в видео Xəzər TV.
       
        • Like
      • 35 replies
    • Брат жестоко убитой в Казахстане Салтанат Нукеновой дал эксклюзивное интервью - ВИДЕО
      Жуткая, потрясшая всех история убийства хрупкой женщины ее мужем, возможно, не получила бы такой огласки, если бы не ее семья и брат. 
      Речь идет о громком деле об убийстве Салтанат Нукеновой ее мужем, экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Внимание людей по всему миру сейчас приковано к трансляции судебного заседания - сможет ли влиятельный, состоятельный убийца избежать справедливого наказания? 
      Baku TV Ru поговорил с Айтбеком Амангельды, братом Салтанат, о погибшей сестре, о ее взаимоотношениях с мужем и семьей, о ее прошлом, о семьях Нукеновой и Бишимбаева, и о многом другом.
      В эксклюзивном интервью он также рассказал о том, повлияло ли данное дело на изменение взглядов общества, о психологе преступника, поступали ли угрозы ему от семьи Бишимбаева и т.д.
        Подробнее - в сюжете.
       

       
        • Thanks
      • 6 replies
    • Буллинг в школах и агрессия в обществе. Новый выпуск «Поговорим?» - ВИДЕО
      Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы «Поговорим?» представил очередное видеоинтервью. И на этот раз формат передачи несколько отличался от предыдущих выпусков - кроме знакомого ведущего в данном выпуске приняли участие его коллеги – журналисты Джамиля Алекперова, Джавид Османов и Mick Bloom.
      Журналисты обсудили насущные социальные темы, связанные с насилием. Возникает ощущение, что с начала года количество новостей, которые «пугают», стало расти.
        Комментируя данную тенденцию, собеседники в своих обсуждениях затронули буллинг в школах, уважение к старшим и тему безнаказанности, поговорили о том, нужно ли закрывать тик-ток и, как можно сократить уровень агрессии в обществе...
        • Like
      • 24 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...