21 минуту назад, Aleksey 94 сказал:

 

Коэффициенты 1,13,1,45 не используют при подборе групповых УЗО.

УЗО подбирается по сумме номиналов автоматов или по номиналу одного автомата,можно и "перебдеть" поставить УЗО на одну ступень выше по номинальному току.

ситуация такая, основной щит в подсобке, входной 50А входной автомат, после узо 50А добавил, далее идет отдельный щит на подсобные помещения без узо, освещение двора и тп. а также кабель на вход в дом, где стоят отдельные щиты по 32А- после узо 32А, 40А- узо40А,, 40А- узо40А,, на щитах в доме никаких проблем нет

 

входного узо вначале не было, двор и подсобки были без узо 

добавили узо, оно стало срабатывать, иногда раз в сутки иногда чаще, а бывает неделю никаких ложных срабатываний, подозреваю или неисправность самого узо или утечьку из кабеля подачи в дом, кабель старый советский в резиновом шланге, силовой, единственное место есть стык который не в коробке, возможно во время дождя или росы гдето поподает  вода, и узо иногда срабатывает. но это только подозрения

 

еще возможно гдето проблема в уличном освещении, там через датчик день ночь, вроде все работает, там проблем нет

проблемы на освещении в подсобке, включатель тройной, уличное освещение, через датчик, и две клавиши в подсобке освещение, одна на один светильник, там все работает нормально, а вот вторая клавиша идущая на два светильника что то чудит, эти два светильника горели очень тускло, лампы были слабые, заменил на по меньше, и начались приключения горит только один из светильников, отсоединяешь его горит другой, вместе отказываются гореть в чем проблема разбиратся времени не было, просто отключил временно, там прозвонить нужно все кабели уж очень все запутанно. не думаю что это связанно со срабатыванием узо. так как срабатывания продолжались и после отключения светильников.

 

сейчас поменял в магазине узо 50А на 63А , пока не устанавливал

какие будут мнения?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, HHA71 сказал:

ситуация такая, основной щит в подсобке, входной 50А входной автомат, после узо 50А добавил, далее идет отдельный щит на подсобные помещения без узо, освещение двора и тп. а также кабель на вход в дом, где стоят отдельные щиты по 32А- после узо 32А, 40А- узо40А,, 40А- узо40А,, на щитах в доме никаких проблем нет

Я правильно понял,что к каждому УЗО свой отдельный автомат?

 

1 час назад, HHA71 сказал:

входного узо вначале не было, двор и подсобки были без узо 

добавили узо, оно стало срабатывать, иногда раз в сутки иногда чаще, а бывает неделю никаких ложных срабатываний, подозреваю или неисправность самого узо или утечьку из кабеля подачи в дом, кабель старый советский в резиновом шланге, силовой, единственное место есть стык который не в коробке, возможно во время дождя или росы гдето поподает  вода, и узо иногда срабатывает. но это только подозрения

УЗО на 30 мА мало на весь дом и двор,думаю,из-за этого ложные срабатывания.

Следует поставить в основной щит УЗО на 100 мА.

1 час назад, HHA71 сказал:

еще возможно гдето проблема в уличном освещении, там через датчик день ночь, вроде все работает, там проблем нет

проблемы на освещении в подсобке, включатель тройной, уличное освещение, через датчик, и две клавиши в подсобке освещение, одна на один светильник, там все работает нормально, а вот вторая клавиша идущая на два светильника что то чудит, эти два светильника горели очень тускло, лампы были слабые, заменил на по меньше, и начались приключения горит только один из светильников, отсоединяешь его горит другой, вместе отказываются гореть в чем проблема разбиратся времени не было, просто отключил временно, там прозвонить нужно все кабели уж очень все запутанно. не думаю что это связанно со срабатыванием узо. так как срабатывания продолжались и после отключения светильников.

До вашего вмешательства в светильниках стояли лампы накаливания?

Link to comment
Share on other sites

13 минуты назад, Aleksey 94 сказал:

УЗО на 30 мА мало на весь дом и двор,думаю,из-за этого ложные срабатывания.

Следует поставить в основной щит УЗО на 100 мА.

УЗО с током утечки на 100 мА имел ввиду.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, HHA71 сказал:

входного узо вначале не было, двор и подсобки были без узо 

добавили узо, оно стало срабатывать, иногда раз в сутки иногда чаще, а бывает неделю никаких ложных срабатываний, подозреваю или неисправность самого узо или утечьку из кабеля подачи в дом, кабель старый советский в резиновом шланге, силовой, единственное место есть стык который не в коробке, возможно во время дождя или росы гдето поподает  вода, и узо иногда срабатывает. но это только подозрения

Лучше поставить УЗО с током утечки 30 мА на подсобные помещения и освещение двора,минуя кабель идущий в дом.

В таком случае нет необходимости в УЗО 100 мА.

Edited by Aleksey 94
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Aleksey 94 сказал:

Я правильно понял,что к каждому УЗО свой отдельный автомат?

 

УЗО на 30 мА мало на весь дом и двор,думаю,из-за этого ложные срабатывания.

Следует поставить в основной щит УЗО на 100 мА.

До вашего вмешательства в светильниках стояли лампы накаливания?

Да, там узо и потом автоматы.

Я тоже хотел узо на 100мА поставить но продавец в магазине посоветовался с кем-то из поставщиков, который тоже вначале сказал слишком большая длина кабелей, но в результате они дали узо на 63А но теже 30 мА, что бы исключить брак самого узо, возможно ещё не было в наличие узо на 100мА а было только 300 а это как я понимаю для промышленного потребителя , защитного эффекта от него мало.

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Aleksey 94 сказал:

Лучше поставить УЗО с током утечки 30 мА на подсобные помещения и освещение двора,минуя кабель идущий в дом.

В таком случае нет необходимости в УЗО 100 мА.

На некоторые подсобные помещения можно поставить отдельный узо, но этот основной по пути заходит ещё в летнюю кухню и душевую, где отдельного щита нет и отдельный узо не поставишь, а там необходима защита УЗО. Вот незнаю поробывать использовать узо 63А или сразу поменять на 100мА 

Затрудняет что в районе, и нет возможности оперативно реагировать, а отключение общего света это катастрофа

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Aleksey 94 сказал:

 

До вашего вмешательства в светильниках стояли лампы накаливания?

Нет это новая постройка и новые светильники, лампы лэд

Link to comment
Share on other sites

48 минут назад, HHA71 сказал:

На некоторые подсобные помещения можно поставить отдельный узо, но этот основной по пути заходит ещё в летнюю кухню и душевую, где отдельного щита нет и отдельный узо не поставишь, а там необходима защита УЗО. Вот незнаю поробывать использовать узо 63А или сразу поменять на 100мА 

Затрудняет что в районе, и нет возможности оперативно реагировать, а отключение общего света это катастрофа

УЗО с током утечки 100 мА не годится для защиты людей,его используют для защиты кабельных линий.

Как подключены приборы,розетки в летней кухне?

50 минут назад, HHA71 сказал:

Нет это новая постройка и новые светильники, лампы лэд

Интересное явление,думаю,светильники соединены последовательно или к ним приходит очень маленькое напряжение.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey 94 сказал:

УЗО с током утечки 100 мА не годится для защиты людей,его используют для защиты кабельных линий.

Как подключены приборы,розетки в летней кухне?

Интересное явление,думаю,светильники соединены последовательно или к ним приходит очень маленькое напряжение.

Подключены к кабелю идущему в дом внутри распределительной , часть линий старая что и как незнаю, одна розетка и свет из распределительной коробки. Там включателю старые клипсаловские и новые алрмо, китайское г, все остальное в доме и в щите iEK

 

Втом то и дело что не последовательно, от каждого светильника два провода выходят  объединяются и идут к включателю, там садятся на ваш . Один, другой на ноль. Там был брошен дополнительный провод к датчику день ночь а один лишний провод был обрезан. Возможно перепутали провод но тогда не было бы вазы на проводе от включателю, к сожалению на тестера батарейка была севшая и заменить напряжение не смог. Вообще последняя партия включателей iEK  трёх клавишные с глюком были. Вроде там все просто с одной стороны вход с другой три выхода , но в другом месте тоже глюки были вроде правильно подсоединили 2+1+1 должны были гореть, а в итоге 2 горели когда включали 1, разобрали прозвонил, в итоге как было так и закрыли стало работать правильно, так и не поняли что это было. Впервые с таким встречаюсь, сколько включателей установили за последние 5 лет не пересчесть

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Недавно брал товары в Симоне, цены лучше чем на базаре, российской 4 ка за 110 Ман, Испания за 95 Ман, качество видно сразу, приобрел автоматы АБЛ сурсум.

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, saint_boy777 сказал:

Недавно брал товары в Симоне, цены лучше чем на базаре, российской 4 ка за 110 Ман, Испания за 95 Ман, качество видно сразу, приобрел автоматы АБЛ сурсум.

Это реклама Симона?) Там цены лучше чем на базаре не могут быть, потому что товары различаются)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, saint_boy777 сказал:

Недавно брал товары в Симоне, цены лучше чем на базаре, российской 4 ка за 110 Ман, Испания за 95 Ман, качество видно сразу, приобрел автоматы АБЛ сурсум.

что за 4-ка,, кабель чтоли? вы верите в то что настоящие российскии кабели качественней настоящих испанских ? 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, HHA71 сказал:

что за 4-ка,, кабель чтоли? вы верите в то что настоящие российскии кабели качественней настоящих испанских ? 

 

14 часа назад, Аквилон сказал:

Это реклама Симона?) Там цены лучше чем на базаре не могут быть, потому что товары различаются)

Это не реклама, это совет в тему тем кто ищет материалы по качественнее, я верю в европейский материал, где изготовливают материал качественнее, в российском кабеле 30-40% меди, в испанском больше

Link to comment
Share on other sites

19 минут назад, saint_boy777 сказал:

 

Это не реклама, это совет в тему тем кто ищет материалы по качественнее, я верю в европейский материал, где изготовливают материал качественнее, в российском кабеле 30-40% меди, в испанском больше

откуда знаете что это не наши умельцы в сумгаите сделали или в бескрайней чайне?

Link to comment
Share on other sites

23 часа назад, HHA71 сказал:

откуда знаете что это не наши умельцы в сумгаите сделали или в бескрайней чайне?

Сертификат, сайт производителя

Link to comment
Share on other sites

Доброе время суток.На даче установленны три вайфай камеры,проблема в том периодически не возможно подключиться к одной из камер удаленно выдает выключенно,обычно так бывает когда не бывает света на даче но в то время проверяю другие две камеры работают.Подскажите как можно решить эту проблему?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, cranberry сказал:

Доброе время суток.На даче установленны три вайфай камеры,проблема в том периодически не возможно подключиться к одной из камер удаленно выдает выключенно,обычно так бывает когда не бывает света на даче но в то время проверяю другие две камеры работают.Подскажите как можно решить эту проблему?

Тут или с интернетом проблема, или со светом, возможно на других камерах аккумуляторы есть они исправны а на этой не работает аккумулятор

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, lalusinka сказал:

Здравствуйте  не подскажите чем изолировать резервуар бассейн для питьевой воды? Предлагают мембрану синего цвета то есть экологически подходящий но она довольно дорогая и еще  сказали что мембрану переодически нужно чистить чтобы вода не воняло .чем более практичным и надёжным изолировать заранее благодарю 

Бетонный резервуар? Можно специальным  изолатекса , он тоже не дешёвый, первые раза три нужно бассейн набрать и воду выбросить

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, HHA71 сказал:

Бетонный резервуар? Можно специальным  изолатекса , он тоже не дешёвый, первые раза три нужно бассейн набрать и воду выбросить

Спасибо большое не в той теме написала .да бассейн бетонный  а изалатекс это надежно? Он одного вида или есть качественные?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, lalusinka сказал:

Спасибо большое не в той теме написала .да бассейн бетонный  а изалатекс это надежно? Он одного вида или есть качественные?

Отвечу вдругой теме

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, HHA71 сказал:

Тут или с интернетом проблема, или со светом, возможно на других камерах аккумуляторы есть они исправны а на этой не работает аккумулятор

Все три камеры без аккумлятора,интернет 3G азерселл.Просто что интересно в этот момент две камеры работают.

Link to comment
Share on other sites

48 минут назад, cranberry сказал:

Все три камеры без аккумлятора,интернет 3G азерселл.Просто что интересно в этот момент две камеры работают.

тогда неисправность одой камеры, либо плохой сигнал сети азерселя в этой точке

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, HHA71 сказал:

тогда неисправность одой камеры, либо плохой сигнал сети азерселя в этой точке

Проблема всегда решает,выключение и включение автомата общий линии электричества.Если чесно каждый раз так не удобно,хочется раз на всегда решить эту проблему.

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, cranberry сказал:

Проблема всегда решает,выключение и включение автомата общий линии электричества.Если чесно каждый раз так не удобно,хочется раз на всегда решить эту проблему.

это и от симки в нутри может быть и от самой камеры, возможно что то зависает, нужно на месте искать

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, cranberry сказал:

Все три камеры без аккумлятора,интернет 3G азерселл.Просто что интересно в этот момент две камеры работают.

поменяйте камеры местами 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Всем здрасти)

Интересует такой момент,сколько заберает финансов на сегоднящний день провести в трешке грамотную электрику,

то есть со всеми прибомбасами нормальный кабель и качественные автоматы.

Дешевые варианты не интересуют,

Желательно качественный продукт(понимаю ничто не вечно) но так чтоб без проблем на лет 10 )))

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, ঔৣ☬✞Don Corleone✞☬ঔৣ сказал:

Всем здрасти)

Интересует такой момент,сколько заберает финансов на сегоднящний день провести в трешке грамотную электрику,

то есть со всеми прибомбасами нормальный кабель и качественные автоматы.

Дешевые варианты не интересуют,

Желательно качественный продукт(понимаю ничто не вечно) но так чтоб без проблем на лет 10 )))

 

Вот мои цены до поднятия бензина , до окончания войны , и естественной инфляции за год. Там и два щита 12 и 36 модулей и 10 мм кабеля от щита до щита и качественные провода. Не экономили делали для себя и надолго. 

Удобно и касествннно.

Площадь 139 кв.м вышло 2444 и получилось 17,58 манат/кв.м.

Сейчас можно смело на 30-50% прибавить.

 

 

Screenshot_2021-07-02-12-56-30-613_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg

Edited by Жук Скарабей
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Жук Скарабей сказал:

Вот мои цены до поднятия бензина , до окончания войны , и естественной инфляции за год. Там и два щита 12 и 36 модулей и 10 мм кабеля от щита до щита и качественные провода. Не экономили делали для себя и надолго. 

Удобно и касествннно.

Площадь 139 кв.м вышло 2444 и получилось 17,58 манат/кв.м.

Сейчас можно смело на 30-50% прибавить.

 

 

Screenshot_2021-07-02-12-56-30-613_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg

спасибо,не хило так))))

 

Link to comment
Share on other sites

Какие светильники посоветуете на забор со светодиодными лампами, степень защиты от пыли и влаги IP67 и IP68. Где можно посмотреть, сколько ватт должно быть?

Link to comment
Share on other sites

Зависит от фирмы и типа розеток и автоматов. 48 автоматов на трешку если честно это перебор
Но по любому где-то 3000 выйдет

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, HHA71 сказал:

Зависит от фирмы и типа розеток и автоматов. 48 автоматов на трешку если честно это перебор
Но по любому где-то 3000 выйдет

33:))

Зачем 48.

Это если и реле напряжения, два дифавтомата , два двухполюсных автомата. Все вместе 33.

Только там не трёшка. Там 4 комнатная переделанная а трёхкомнатную +кухня студия.

 

Screenshot_2021-07-02-19-35-36-717_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Жук Скарабей сказал:

Добро пожаловать в мир  электрики:)

Это ещё сантехнику не обсуждаем:)

Завтра и ее буду обсуждать.плсмлорим что получится)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

По началу все хотят дорого, богато и брендовые, в конце экономят на шурупах и биндере

Edited by HHA71
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, HHA71 сказал:

По началу все хотят дорого, богато и брендовые, в конце экономят на гурупаз и биндере

Медь поднялась.

Ещё в октябре.

Так что неудивительно что цены кусаются.

10 ка кабель стоила 8,4  сейчас 9,82

Link to comment
Share on other sites

Может у вас есть грамотный электрик для того, чтобы провести электричество в двухэтажный дом - 8 на 8, и ещё ,примерно ,во сколько сядет такая работа с материалами?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Our picks

    • В Азербайджане повысились цены на услуги такси: что говорят в компаниях и AYNA?
      В последнее время в стране наблюдается рост цен на услуги такси.
      Как сообщает Xezerxeber.az, водители утверждают, что фиксируется уменьшение количества автомобилей, так как машины производства 1999 и 2000 годов сняты с эксплуатации. Это, в свою очередь, также влияет на цены.
      Между тем эксперт по транспорту Ясин Мустафаев отметил, что наряду с ценой важно повышать и качество предоставляемых услуг. 
      По данному вопросу редакция также обратились в AYNA.
      Там отметили, что, согласно новым правилам, юридические лица и частные предприниматели, желающие осуществлять перевозку пассажиров на такси, должны действовать на основании соответствующих разрешений. Прежде всего им необходимо получить пропускное удостоверение и пропускную карту.
      По поводу повышения цен в компаниях по предоставлению услуг такси привели разные доводы.
      Так, в Bolt отметили, что заказы в системе формируются на основе спроса и предложения. «Просим водителей привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. В противном случае заказ со стороны Bolt не будет отправлен владельцам этих автомобилей», - отметили в компании.
      В свою очередь в Uber заявили, что окончательная цена поездки зависит от многих факторов, таких как соотношение свободных автомобилей в конкретной локации и желающих заказать такси, расстояние и продолжительность поездки, заторы. Чем меньше свободных водителей, тем выше может быть цена поездки.
      Представляем подробный видеоматериал по теме:
      https://media.az/society/1067959052/v-azerbaydzhane-povysilis-ceny-na-uslugi-taksi-video/
        • Like
      • 5 replies
    • Рапродажа уходовой и  лечебной косметики от Hommlife. Все с 40-50 % скидкой!
      Эффективные средства эко-качества🤩 По очень выгодным ценам👍 
      • 4 replies
    • Открытия сухопутных границ Азербайджана не будет
      Сейчас мы видим, что с закрытием на определенный период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые - нет.
      Как сообщает АЗЕРТАДЖ,  об этом заявил Глава республики 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.
      "Мы столкнулись с серьезными угрозами и проблемами извне. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что все наши потенциальные риски могут исходить из-за рубежа", - сказал глава государства.
      https://ru.oxu.az/politics/863491
        • Like
      • 47 replies
    • И опять Помогите))
      Девочки форума....кто может откликнитесь
      все все все...мне нужна ваша помощь....
      У дочери день варенье в понедельник, меня поставщики подвели, заказала костюм  Чуи(на вайлдберис) вобщем отказали ...
      А она у меня ужасная анимешница, вобщем решила сама смастерить ей костюм , благо не очень тяжёлый ...
      У меня есть пальтишко, портниха онун астарыны дейишечек, шляпку куплю , брюки черные и сарочка есть, остаётся только два элемента, серая жилетка и короткий пиджачок, серая жилетка может у кого то от костюма остался, могу купить, или за шоколадку взять, а что делать с пиджаком? Моя портиниха отказалась((( говорит переделать нет проблем , а новый сшить нет ...
      Очень мало времени ....помогите, можно и советом...
      По магазинам не могу пройтись с работы в 6 выхожу...могу успеть только в один но только если точно знать что могу купить , что надо
      • 10 replies
    • «Переживаю за свою жизнь и жизнь своих детей...» Женщина из Баку о том, как лишилась глаза после избиения мужа – ВИДЕО
      Проживающая в Баку Анастасия Бектимирова поделилась в своем аккаунте в Инстаграм видео, в котором рассказала о произошедшем с ней домашнем насилии.
        • Downvote
        • Upvote
        • Confused
      • 319 replies
    • Стало известно, чем болен Кадыров. Кто станет новым главой Чечни?
      Рамзан Кадыров смертельно болен, он регулярно переносит серьезные медицинские кризисы, у него панкреонекроз поджелудочной железы, а Кремль ищет замену нынешнему главе Чечни, утверждает «Новая газета Европа». По их данным, именно поэтому Кадыров часто пропадает из виду, запускает пиар-кампании и то теряет, то набирает вес. Можно ли верить этой информации? На что опирается «Новая газета Европа» в своей публикации? Что будет в Кремле и в Чечне, если Кадырову действительно придется уйти? И что известно про Апти Алаудинова, который может стать ему заменой?
      .
        • Facepalm
        • Like
      • 25 replies
    • Алкоголь в Азербайджане подорожает
      Это может привести к увеличению на рынке нелегальной продукции, поэтому соответствующие структуры должны подойти к этому вопросу очень внимательно, считает эксперт.  
        • Milli
        • Upvote
        • Haha
      • 64 replies
    • ДРУЗЬЯ! ДАВНО МЫ НИЧЕГО НЕ ОБСУЖДАЛИ )). На ДНОТе одни страшилки...Сегодня один уважаемый форумчанин выставил высказывание умной дамы. Пост длинный, весь его выставлять не вижу смысла, но одна мысль заставила меня задуматься. Дама пишет, что брак не решит никаких ваших проблем, человек должен научиться выруливать  все сам, не надеясь на партнера. Тут я зависла ))) Родилась мысль, зачем двум автономным, самодостаточным личностям жить вместе? Можете обвинять меня в меркантильности и кидать танпками, но я в браке вижу только один смысл( кроме детей) - облегчение жизни друг друга. Все мы разные и некоторые вещи даются нам легко, а нашему супругу, например,  трудно. Вот, мы , по- умолчанию и облегчаем жизнь друг друга. Это касается всех сфер , от эмоциональной до утилитарной. Но та дама так уверенно, по пунктам все разложила в своём "учении" , что я засомневалась))) А что думаете вы , дорогие диспутчане. В чем смысл брака для вас ?
        • Haha
        • Red Heart
        • Like
      • 306 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...