8 минут назад, Strannik1504 сказал:
Системе нет. Смешивать не советую, регулируйте температуру на комби. Дело не в расходе газа, а в том что модуляция, пламя дает больше чем надо поэтому вынужденны смешивать
Спасибо! помогли с решением
-
9 минут назад, Strannik1504 сказал:
Вам скорее всего просто надо перенастроить модуляцию газа.
в таком случае системе ничего не грозит? простите за дотошность, просто хотелось бы знать, если минус только в расходе газа и смешивать воду ни чем ни чревато то может лучше не трогать?
-
9 минут назад, Strannik1504 сказал:
Со временем выкинете теплообменник или эсенжор. Накипь будет продолжать наростать, в какойто момент комби просто перестанет включатся из за нехватки давление при расходе
а напор горячей воды может при этом не меняться? у нас такая же проблема но напор хороший. комби всего 7 месяцев
-
В 18.05.2018 в 17:20, Strannik1504 сказал:
Такое часто происходит после перехода с зимнего на летний режим.
Надо что бы мастер смотрел. Скорее всего промывку надо делать.а если оставить как есть и просто смешивать с холодной водой, будет ли какой то ущерб системе или трубам?
-
Доброе утро. Нужен совет, вчера перешел с зимнего режима на летний (Immerigaz Mythos Eolo 24), заметил что при выставленной температуре ГВС в 40 градусов вода очень горячая. При открытии горячей воды греется до 58-60 градусов. Даже в спокойном состоянии, когда не используем воду, на дисплее показывает 56-57 градусов. Что не так?
-
36 минут назад, Strannik1504 сказал:
Вы мне лучше позвоните, по телефону легче будет ответить на все ваши вопросы.
Тут очень долго писать.Руслан, номер не напомните? спасибо
-
Dobriy den qospoda znatoki. Bukvalno poltora mesyaca kak nachal polzovatsa kombi i mne kajetsa chto s nim ne vsyo qladko. Prochital pochti vsyu perepisku ot nachala :) Ruslan, bravo za vashu kak ya ponyal bezvozmezdnuyu podderjku. Proshu pomoch i mne nayti otveti na nijestoyashiye voprosi, nekotoriye iz nix skoreye vsego smeshni no mne realno interesno :)
Snachalo obshaya obstanovka: Kvartira 95 kvadratov, novostroyka, 3 radiatora po 15, 12 i 5 sekciy. Komnati sootvetstvenno 24, 18 i 9 kvadratov. Tyopliy pol na 35 kvadratov, razdelen na tri sekcii, kuxnya 14 kvadratov, koridor 16 i vannaya 5. Kollektor, s vixodom na kajdiy otsek tyoplogo pola i kajdiy radiator a takje sushilku. Stoit kombi Immergas Eolo Mythos 24 KW 2E , dvuxokonturniy, kak qovoritsa dvux esenjorniy. Nu kak mne skazali :) Radiatori italyanskiye, nazvaniye shas ne vspomnyu. Po segodnyashniy den tepmeratura QVS stoit na 42, temperatura otopleniya na 50. Tak vot
1. temperatura v komnatax qde to 21.5 , eto normalno dlya zadannoy temperaturi?
2. verxnaya chast radiatorov qoryachaya, nijnaya tak sebe tyoplenkaya, eto normalno? vozdux s radiatorov "snimali"
3. s sushilkoy naoborot :( verx xolodniy, eto yavno ne normlano
4. kombi vklyuchayetsa periodecheski primerno raz v 3 minuti, naqrevayet vodu do 56-57 i viklyuchayetsa, prakticheski srazu tepmeratura padayet do 48-49. chto s nim ne tak?
5. chem uteplit trubi na balkone? i kak? xot i korotkiy promejutok no vsyo je
6. rasxod qaza primerno 1 manat v sutki, prichem tyopliy pol yesho ne vklyuchal, vklyuchil odnajdi tak za den pochti 2.5 azn ushlo :( eto v poryadke veshey?
7. esli odnovremenno vklyuchayut qoryachuyu v dushe i naprimer na kuxne, eto ploxo? ili je qoryachuyu v odnoy tochke i xolodnuyu v drugoy? ploxo li eto dlya sistemi?
spasibo zaraneye
транслит.балл
Отзывы О Залитом Топливе
in Автомобильный Форум
Posted
Здравствуйте друзья, а 98 ой где лучше заливать? в чертe города где то можно найти? поспрашивал так говорят только в сокар обитает этот зверь а у них самое близкое это или биби эйбэт или же ипек йол. бмв ф10 528, заливал 95 но мастер сказал что 98ой ему вообще как бальзам на душу да и расход поменьше станет