5 часов назад, NSN сказал:

У соседей тоже самое то есть думаю регулировка редукторя не решит проблему ,я просто не понял этот монометр показывает на входе давление или выходе  из него?

о каком манометре идет речь?

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, NSN сказал:

Редуктор ЕСА, а давление низкое там может 1- 1,5 может меньше 

1-1.5 это очень низкое давление

вы писали что 4

Link to comment
Share on other sites

14 минуты назад, HHA71 сказал:

1-1.5 это очень низкое давление

вы писали что 4

Я имию ввиду когда вода уменьшаеться столько бывает ,4 когда при нормальном состояние

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, NSN сказал:

Я имию ввиду когда вода уменьшаеться столько бывает ,4 когда при нормальном состояние

вам нужно минимальное давление и на какой срок, 5-10 секунд или 10 мин 

Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, HHA71 сказал:

вам нужно минимальное давление и на какой срок, 5-10 секунд или 10 мин 

Минимальное бывает гдето пару минут 2-3м  потом опять растет и так повторяеться ,но максимальный стоит больше чем мимальный

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, HHA71 сказал:

https://www.eca.com.tr/heating-cooling/plumbing-and-gas-valves/water-pressure-regulator/water-pressure-reg-with-manometer-2  у меня вот такой тоже на выходе написано

Edited by NSN
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, NSN сказал:

Редуктор ЕСА, а давление низкое там может 1- 1,5 может меньше 

А сам редуктор то рабочий ? Они работают до полутора лет после клинит и напор умерает 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Oxуgеn сказал:

А сам редуктор то рабочий ? Они работают до полутора лет после клинит и напор умерает 

Честно говоря редуктор поставили гдето года 2 назат но в квартире не жили ремонт передически шел водой не так уж много пользовались.вопрос в том что если он не исправен то постоянно должен низкое давление показывать нет?и еше сосед подтвердил что у него тоже самое с водой

Link to comment
Share on other sites

51 минуту назад, NSN сказал:

Минимальное бывает гдето пару минут 2-3м  потом опять растет и так повторяеться ,но максимальный стоит больше чем мимальный

Тогда с гидроаккумулятором должно работать

Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, NSN сказал:

Честно говоря редуктор поставили гдето года 2 назат но в квартире не жили ремонт передически шел водой не так уж много пользовались.вопрос в том что если он не исправен то постоянно должен низкое давление показывать нет?и еше сосед подтвердил что у него тоже самое с водой

Его заклинивает в основном в положении как раз низкого давления Выше я описывал ситуацию похожию на вашу с фотками 

Демонтируйте и проверьте проток по направлении стрелки 

А где интересно такой дом находится ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Oxуgеn сказал:

Его заклинивает в основном в положении как раз низкого давления Выше я описывал ситуацию похожию на вашу с фотками 

Демонтируйте и проверьте проток по направлении стрелки 

А где интересно такой дом находится ?

 

 

Незнаю принцип их устройства , может накипью покрылся, снять прочистить их можно?

Link to comment
Share on other sites

36 минут назад, HHA71 сказал:

Незнаю принцип их устройства , может накипью покрылся, снять прочистить их можно?

Снимали уже продули поставили на место тоже самое

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, NSN сказал:

Честно говоря редуктор поставили гдето года 2 назат но в квартире не жили ремонт передически шел водой не так уж много пользовались.вопрос в том что если он не исправен то постоянно должен низкое давление показывать нет?и еше сосед подтвердил что у него тоже самое с водой

Здание, новостройка? какой этаж?

 

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, NSN сказал:

Да , 4

Редуктор откройте на полную, максимальное давление пусть пропускает. Если так же давление будет плавать, коменданта за жабры и пусть проверяют насосную станцию, работа насосов не стабильная.

Темболее если не только у вас такая проблемма.

На 95% дело НЕ в редукторе.Обычно давление плавает на последних этажах, и редуктор не помогает 

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Strannik1504 сказал:

Редуктор откройте на полную, максимальное давление пусть пропускает. Если так же давление будет плавать, коменданта за жабры и пусть проверяют насосную станцию, работа насосов не стабильная.

Темболее если не только у вас такая проблемма.

На 95% дело НЕ в редукторе.Обычно давление плавает на последних этажах, и редуктор не помогает 

У меня так и есть 5 этажка ,застойшик не нормальный на всем экономит

Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, NSN сказал:

У меня так и есть 5 этажка ,застойшик не нормальный на всем экономит

Если 5ти этажка, стоит слабый насос без расширителей. Соседи открывают воду, у вас давление падает. Так и будет

 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Strannik1504 сказал:

Если 5ти этажка, стоит слабый насос без расширителей. Соседи открывают воду, у вас давление падает. Так и будет

 

Я в насосной что то на потобие гидроакумлятора большого видел может туда воздух закачать надо?Соседям соврали типа из за скачко напряжение вода так играет

Link to comment
Share on other sites

12 минуты назад, NSN сказал:

У меня так и есть 5 этажка ,застойшик не нормальный на всем экономит

Скидывайтесь с соседями на одну спарку от Вило на 7-8 атм и расширительный бак литров на 300. регулируйте редуктор на 3-3.5 атм и будет счастье 

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, NSN сказал:

Я в насосной что то на потобие гидроакумлятора большого видел может туда воздух закачать надо?Соседям соврали типа из за скачко напряжение вода так играет

Пусть проверяют оборудование. от скачков напряжения такого быть не должно, насос давно бы сдох уже.

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Strannik1504 сказал:

Пусть проверяют оборудование. от скачков напряжения такого быть не должно, насос давно бы сдох уже.

Да просто соврали думаю.Может мне самому поставить насос низко шумный  на входе чтобы когда давление маленкое он включался ? Там место мало но маленкий насос поместиться  .дорого обойдеться как думаете?

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, NSN сказал:

Да просто соврали думаю.Может мне самому поставить насос низко шумный  на входе чтобы когда давление маленкое он включался ? Там место мало но маленкий насос поместиться  .дорого обойдеться как думаете?

Место 40*40 надо только для насоса.ну и плюс обвязка. смотря где думаете поставить. Там есть нюансы для подключения. Тройка не знаю сколько стоит. Четверку брал в декабре 240 ман оригинальная Эспа с гидрофором Эспа

Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, Strannik1504 сказал:

Место 40*40 надо только для насоса.ну и плюс обвязка. смотря где думаете поставить. Там есть нюансы для подключения. Тройка не знаю сколько стоит. Четверку брал в декабре 240 ман оригинальная Эспа с гидрофором Эспа

Не туда наврятли тогда поместиться надо будет стену ломать.Лучше себе на бак поставлю тогда под натяжным с насосом проблем не бывает не заклинивает когда не работает долго?потделки тоже бывает его? 

Link to comment
Share on other sites

Только что, NSN сказал:

Я в насосной что то на потобие гидроакумлятора большого видел может туда воздух закачать надо?Соседям соврали типа из за скачко напряжение вода так играет

Может воздуха накачать а может мембрана а, или объем его беленький для здания

Пусть проверяют

Пс. А где новостройка 5 этажам?

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, HHA71 сказал:

Может воздуха накачать а может мембрана а, или объем его беленький для здания

Пусть проверяют

Пс. А где новостройка 5 этажам?

На баилова,обьем там на глаз где 300-400л минимум было 

Edited by NSN
Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, NSN said:

Я в насосной что то на потобие гидроакумлятора большого видел может туда воздух закачать надо?Соседям соврали типа из за скачко напряжение вода так играет

вот о нем и идет речь

Link to comment
Share on other sites

Только что, NSN сказал:

На баилова,обьем там на глаз где 300-400л минимум было 

Ну тогда скорее всего проблема в нем

Link to comment
Share on other sites

12 часа назад, HHA71 сказал:

Незнаю принцип их устройства , может накипью покрылся, снять прочистить их можно?

Можно

 

Поршневые редукторы давления воды 

 

Редуктор в заклинившем состоянии Давление близко к нулю  

_de73be1a3d0235f27eed12f608905ab9.jpeg

 

Напор пропускаемой жидкости типа Писающий мальчик 

_8e53df680838aaed4d0552fbcaf431ff.jpeg

 

Демонтируем и разбираем 

_2b784f25001334269f8d88c976aacfb8.jpeg  

_ba92495cd795b91873bfe9f11bb94c35.jpeg

 

Здесь видно что запорная часть поршня практически перекрыла водяной проход 

Запорная часть поршня отмечена стрелкой Прокладка черного цвета полностью прижата к седлу редуктора 

_77a66fb060969cdd927449e8c6f66a1b.jpeg  

 

Это заклинивший поршень отмечен стрелкой 

_3355a6476b31c5b5c9fd750d8ad3c2de.jpeg

 

Поршень демонтирован и видна причина неисправности Водяной камень

_6b5742a7ab8f562ab9c6f795fd7cf909.jpeg

 

В таком же состоянии и цилиндр редуктора 

_8d0ce98dfdd14bb5a5822e7f2486bd83.jpeg

 

Он же в восстановленном состоянии  

_09286c3dcd1ac451726af63d37cb646c.jpeg

_889d47f21c822503a9593bd8eb8a72d7.jpeg

 

После восстановления цилиндра и поршня и замены всех уплотнительных колец редуктор приобретает вторую жизнь

Итак наглядно виден основной недостаток  редукторов поршневого типа Срок работы которого составляет от полугода до полутора лет  Подобное заклинивание происходит со всеми редукторами поршневого типа не зависимо от страны изготовителя Тешить себя надеждой что итальянский или же немецкий будет работать всегда беспочвенно  

 

 

 

 

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Здесь кажиться другая ситуция он только низкое давление подает а не как у меня колебание.Еше один вопрос можно насос или гидраакумлятор поставить только на горячию воду у входа в комби т.е чтобы нормальный поток только был у горячей воды в приципе мне так и нужно?

Edited by NSN
Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, NSN сказал:

Здесь кажиться другая ситуция он только низкое давление подает а не как у меня колебание.Еше один вопрос можно насос или гидраакумлятор поставить только на горячию воду у входа в комби т.е чтобы нормальный поток только был у горячей воды в приципе мне так и нужно?

только на холодную до входа в комби если давление воды там на входе не меньше 2-2,5

на горячую смысла нет, она остывать будет внутри гидроаккумулятора

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, HHA71 сказал:

только на холодную до входа в комби если давление воды там на входе не меньше 2-2,5

на горячую смысла нет, она остывать будет внутри гидроаккумулятора

Ну там меньше бывает ,тогда думаю насос туда можно будет поставить

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, NSN сказал:

Ну там меньше бывает ,тогда думаю насос туда можно будет поставить

можно поставить но насосу воду откудато брать нужно, если нужного количества воды на входе насоса не будет то он воздух гонять будет, вакуум создаст

Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, HHA71 сказал:

можно поставить но насосу воду откудато брать нужно, если нужного количества воды на входе насоса не будет то он воздух гонять будет, вакуум создаст

Ну на входе комби видь есть вода которую обший насос здания с перебоями дает, туда поставить насос с реле если даление меньше 2 включался насос а когда больше 2 выключался

Edited by NSN
Link to comment
Share on other sites

Приветствую всех. Подскажите пожалуйста,  имеет ли значение на какой высоте устанавливать коллектор для отопления?  Я планирую его установить в санузле над инсталляций,  т.е. где то примерно на высоте 140 см.  Будет ли это как то пагубно влиять на работу системы отопления? 

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, NSN сказал:

Ну на входе комби видь есть вода которую обший насос здания с перебоями дает, туда поставить насос с реле если даление меньше 2 включался насос а когда больше 2 выключался

Больно заумно и эффекта не будет 

3х атмосферный насос эспа с гидрофором на выходе редуктор давления желательно мембраный настроенный на 3 атмосферы и все 

По возможности на входящию в квартиру холодную воду На крайний случай на вход холодной в комби 

В других вариациях стабильного потока при купании не будет

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Oxуgеn сказал:

Больно заумно и эффекта не будет 

3х атмосферный насос эспа с гидрофором на выходе редуктор давления желательно мембраный настроенный на 3 атмосферы и все 

По возможности на входящию в квартиру холодную воду На крайний случай на вход холодной в комби 

В других вариациях стабильного потока при купании не будет

A если давление во входе насоса большое гдето 4 то он работать бутет? Значит на входе комби всетаки можно поставить ?

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • В Азербайджане введены ограничения на услуги такси - ПОВЫШЕНЫ ЦЕНЫ. Таксисты в отчаянии: они не могут оплатить долги и почему выросло число заявлений жителей в связи с занятостью.
    • Для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов
      Baku TV разоблачил незаконную торговлю землей на кладбищах.
      В ходе расследования было установлено, что для получения места для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов. А стоимость места захоронения на Ясамальском кладбище особенно высока: 3 000 - 4 000 манатов на человека.
      Стоимость места для одной могилы на кладбище в Хырдалане начинается от 1 100 манатов и варьируется в зависимости от местоположения.
      На Мехдиабадском кладбище цена места на одного человека начинается от 2 000 манатов. Продажу мест на кладбище где-то контролируют муллы, а где-то председатели муниципалитета.
      Подробнее - в сюжете Baku TV.
      https://ru.oxu.az/society/869002
       
        • Haha
      • 14 replies
    • ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с затоплением кварталов в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Причина затопления улицы Мехди Гусейнзаде и 26-го квартала Хырдалана заключается в том, что данный район расположен во впадине.
      Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
      Он отметил, что на указанной территории имеется канализационная инфраструктура. Именно этот участок - обочина дороги Сумгайыт - Баку является самой низкой точкой Хырдалана.
      "Поскольку данная территория представляет собой впадину, дождевые воды, формирующиеся в Хокмели, Атъялы, а также самом Хырдалане, устремляются сюда. Поэтому во время интенсивных дождей канализационные линии не выдерживают нагрузки, что в итоге приводит к наводнению.
      .
        
      Хочу отметить, что в свое время вся эта зона сплошь состояла из луж, озер и тростниковых зарослей. Потом территорию засыпали землей, построили дома.
      Если бы здесь не возвели здания, такой проблемы не возникло бы. Вода бы собиралась, часть ее впитывалась в почву, другая - испарялась, а третья - утекала.
      Одна из самых больших проблем на сегодняшний день - именно эта. Строительные дельцы осушают озера и лужи, строят на их месте дома, а после возникают такие сложности. Потом граждане жалуются, что подвалы домов и улицы затоплены", - заявил А.Джебраиллы.
      В завершение он отметил, что в настоящее время, когда дождь прекратился, большая часть проблем на упомянутой территории уже решена. Через пару часов воды там не останется.
      15:46
      Дождливая погода, наблюдаемая в Абшеронском районе, привела к последствиям в городе Хырдалан.
      Соответствующая информация поступила на горячую линию Baku.ws.
      На кадрах, сделанных одним из местных жителей, видно, что в Хырдалане затоплены улица Мехди Гусейнзаде и 26-й квартал.
      Данная ситуация выявила нахождение канализационной системы на указанной территории в аварийном состоянии.
      .https://ru.oxu.az/society/868584
        
        • Haha
      • 21 replies
    • Завершился первый полуфинал "Евровидения-2024": наши представители не прошли в финал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который проходит в шведском Мальме.
      Как передает Oxu.Az, по результатам голосования представители Азербайджана Fahree и Илькин Довлатов не прошли в финал конкурса.
      Отметим, что второй полуфинал пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.
      7 мая, 23:27
      В шведском городе Мальме начался первый полуфинал 68-го по счету песенного конкурса "Евровидение".
      Как сообщает Oxu.Az, в первый день мероприятия выступят 15 стран, 10 из которых пройдут в финал.
      Следует отметить, что Fahree и Илькин Довлатов представят нашу страну на конкурсе с песней Özünlə apar. Они выступят под 12-м номером.  https://ru.oxu.az/politics/868797
        • Haha
      • 74 replies
    • В Баку снесут рынок Кешля
      Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.
      Причиной стало начало строительства новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова до станции метро "Кероглу".
      Было отмечено, что снос будет осуществлен, поскольку часть дороги попадет на территорию рынка.
      В связи с этим мы направили запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
        Пресс-секретарь (ГААДА) Анар Наджафли сообщил Oхu.Az, что проводится разъяснительная работа.

      "В настоящее время подготавливаются размеры жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, входящих в зону строительства. Проводится предварительная оценка строений, подпадающих под снос при проведении строительных работ. После того как эти работы будут завершены, можно будет что-то сказать по этому поводу", - сказал он.https://ru.oxu.az/society/868677
        • Like
      • 39 replies
    • В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
      В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование по факту смерти двух человек - Кянана Мустафаева 1998 года рождения, и Орхана Амирова 1993 года рождения, а также госпитализации с диагнозом «отравление» Ниджата Джаббарлы 1991 года рождения и Хазара Джаббарлы 1998 года рождения, доставленных с одного из предприятий общественного питания, расположенных на территории Сабаильского района.
      Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
      Отмечается, что с целью установления обстоятельств происшествия, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены соответствующие экспертизы, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.
      14:32
      В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
      Как сообщает Bakupost.az, четверо мужчин, отдыхавших в отеле, были госпитализированы в 1-ю Городскую клиническую больницу с диагнозом отравление.
      К сожалению, спасти двоих из них не удалось. Изначально предполагалось, что причиной стало пищевое отравление, однако медики не исключают и другие варианты.
      https://media.az/society/v-stolichnom-otele-otravilis-chetyre-cheloveka-dvoe-skonchalis
      • 43 replies
    • Какое наказание предусмотрено за умышленное повреждение чужого автомобиля?
      В Баку одному из припаркованных во дворе автомобилей был нанесен ущерб острым предметом. Владелец машины поделился в соцсети соответствующими видеокадрами.
      Как сообщает хezerxeber.az, в другом дворе с верхнего этажа здания на автомобиль был сброшен воздушный шар, наполненный водой. В результате владелец транспортного средства понес серьезный материальный ущерб.
      В последнее время в соцсетях часто встречаются видеоролики в связи с умышленным или непреднамеренным повреждением автомобилей или другого имущества граждан. Юристы отмечают, что за намеренное совершение подобного деяния правонарушитель может быть привлечен к ответственности или лишен свободы.
      Кроме того, если действие влечет за собой уголовную ответственность, на виновных может быть наложен штраф, в два-три раза превышающий размер причиненного ущерба. По словам юриста Шамиля Пашаева, подобные повреждения автомобилей не покрываются обязательным страхованием.
      В Министерстве внутренних дел заявили, что в случае, если потерпевший сообщит об умышленном уничтожении или повреждении его имущества, в местном органе полиции немедленно начинается расследование. Если будет доказано, что ущерб был причинен умышленно, будут приняты меры, предусмотренные законом.
      Подробнее - в сюжете:
       
        • Haha
      • 47 replies
    • В Хачмазе 17-летняя девушка обручилась ​​с 37-летним мужчиной - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД. ЗАЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ ЖЕНИХА
      В социальных сетях распространилась информация о том, что в селе Гусарчай Хачмазского района 17-летнюю девушку выдали замуж за 37-летнего мужчину.
      Чтобы уточнить эти сведения, Bizim.Media связался с и.о. директора гусарчайской средней школы имени Арифа Мамедова Рауфом Мамедовым. Последний сообщил, что девушка (2007 г.р.) после шестого класса перестала ходить в школу. По его словам, свадьбы еще не было, состоялась лишь помолвка.
      Комментируя данный вопрос, старший инспектор губинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Хаял Талыбов отметил, что в соцсетях распространилась информация о принудительном замужестве несовершеннолетней жительницы Хачмазского района. В ходе проверки, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, было установлено, что М.С. (2007 г.р.) на добровольной основе была помолвлена с жителем хачмазского села Карагуртлу Т.Ф. (1987 г.р.). По его словам, вступления в брак не было.
      Было подчеркнуто, что по данному факту в Хачмазском РОП проводятся необходимые мероприятия.
        
      Они полюбили друг друга, и все произошло с их согласия. Мы попросили ее руки и получили положительный ответ.
      Об этом заявила Рейхан Тагиева, 37-летний сын которой, согласно утверждениям, женился на 17-летней девушке.
      Женщина также опровергла информацию о бракосочетании пары.
      "Я сказала, что сыграем свадьбу, когда девушка станет совершеннолетней. В социальных сетях говорят неправду, что ей 15 лет и она вышла замуж по расчету. Я не богатая, и мой сын с трудом зарабатывает на жизнь. У девушки есть родственники, которым это не нравится, поэтому они выдумали такой сценарий", - добавила Р.Тагиева.
      Подробнее - в сюжете Baku TV:
      https://ru.oxu.az/society/868051  https://ru.oxu.az/society/868364
        • Sad
        • Haha
      • 238 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...