Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg

Edited by Neu
Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.

Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо

И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

Link to comment
Share on other sites

29 minutes ago, Аквилон said:


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.

Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо

И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

 

Этот свет хоть и под навесом но на улице тоже будет. 

у меня нет 6А автоматов :)

Там переключатель с сети на генератор. 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

 

а зачем еще 40A ставить на фазу? я думаю это лишнее узо на 40А и дальше автоматы на линии

я этот автомат на ноль поставил бы, и все нули через него пустил бы

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Аквилон сказал:


честно говоря, не понимаю , зачем общее узо нужно. Ну это лично мое мнение. очень неудобная штука. Иногда из за одной перегоревшей лампочки все вырубает.
Может, на 7 ламп поставить авто на 6 ампер и на 2 розетки, если они с водой не связаны не ставить узо
И для чего там переключатель, если у вас вроде бы однофазный счетчик?

УЗО нужно что бы не убило током у него другого назначения нет

а ток с любого оголенного провода ударить может

переключатель обязателен иначе вдруг при работающем генераторе дадут свет с линии, пожар обеспечен

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, HHA71 сказал:

УЗО нужно что бы не убило током у него другого назначения нет

а ток с любого оголенного провода ударить может

переключатель обязателен иначе вдруг при работающем генераторе дадут свет с линии, пожар обеспечен

 я про общее узо говорю. вместо него надо два ставить как минимум. А общее скорей всего не сработает в нужный момент

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, Аквилон сказал:

 я про общее узо говорю. вместо него надо два ставить как минимум. А общее скорей всего не сработает в нужный момент

почему не сработает? чем обоснуете? какая разница где утечка пойдет на каком растоянии от самого узо?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, HHA71 said:

а зачем еще 40A ставить на фазу? я думаю это лишнее узо на 40А и дальше автоматы на линии

я этот автомат на ноль поставил бы, и все нули через него пустил бы

 

а как тогда защитить УЗО от перенапряжения ? в сумме на УЗО подходит 58А а он расчитан только на 40А. 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Neu сказал:

 

а как тогда защитить УЗО от перенапряжения ? в сумме на УЗО подходит 58А а он расчитан только на 40А. 

если после узо возможно потребление на 58 А то УЗО должен быть уже 63А

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, HHA71 said:

если после узо возможно потребление на 58 А то УЗО должен быть уже 63А

 

Это понятно, но шанс этого очень мал, а защитить УЗО нужно. В основном это автомат для защиты УЗО 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Neu сказал:

 

Это понятно, но шанс этого очень мал, а защитить УЗО нужно. В основном это автомат для защиты УЗО 

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, HHA71 said:

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

 

Автомат на ноль ? я видел такое, но никогда не понимал, зачем это нужно ? 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, HHA71 said:

неправильная схема, узо там должен быть 63А иначе смысл ставить общий автомам на 63А а потом еще один на 40 А ограничивая ток из за узо

тогда уж вводной ставьте 40A и все

без дубляжа внутри

на ноль автомат не ставите?

 

Quote

Вот с этим соглашусь, вообще на каждый этаж отдельный щит и отдельный УЗО

 

Вы тут пишите что на этаж ставить отдельный УЗО. 

На этаже в совокупности автоматов может быть больше чем 100А. это не значит что я собираюсь разом 20т кВт энергии использовать. 

 

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Neu сказал:

 

 

Вы тут пишите что на этаж ставить отдельный УЗО. 

На этаже в совокупности автоматов может быть больше чем 100А. это не значит что я собираюсь разом 20т кВт энергии использовать. 

 

ну так и узо на этаже 40А и на ноль 40А автомат

а на щит 6 мм провод идет

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, HHA71 said:

ну так и узо на этаже 40А и на ноль 40А автомат

а на щит 6 мм провод идет

 

На ноль автомат ставить не собирался. Просто не вижу смысл. С узо выходит ноль и идет на отдельную шину, и оттуда раздается к точкам которые под этим УЗО. 

Если следовать тому что УЗО должно быть более амперожем чем в совокупности ампеража автоматов под УЗО то выходит то нужно ставить более 100А . 

К примеру этаж из 3х комнат: на каждую комнату по 16А и корридор + ванная. еще 10А свет

итого 16х4 + 10*5 = 114А ... а ставится только 40А УЗО.  

 

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Neu сказал:

 

На ноль автомат ставить не собирался. Просто не вижу смысл. С узо выходит ноль и идет на отдельную шину, и оттуда раздается к точкам которые под этим УЗО. 

Если следовать тому что УЗО должно быть более амперожем чем в совокупности ампеража автоматов под УЗО то выходит то нужно ставить более 100А . 

К примеру этаж из 3х комнат: на каждую комнату по 16А и корридор + ванная. еще 10А свет

итого 16х4 + 10*5 = 114А ... а ставится только 40А УЗО.  

 

вот если на ноль поставите тогда и 40A ,как раз ограничение

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, HHA71 said:

вот если на ноль поставите тогда и 40A ,как раз ограничение

 

Так разницы не будет. 

Едиственное что меня смущает это только то что я ставлю 40A перед УЗО на 40А. 

В идеале думаю стоит поставить 32А

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Neu сказал:

 

Так разницы не будет. 

Едиственное что меня смущает это только то что я ставлю 40A перед УЗО на 40А. 

В идеале думаю стоит поставить 32А

зачем 32А? если узо 40А

Edited by HHA71
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Neu сказал:

Оставим пока дом в покое , он ещё не построен. 

 

Вот схема к щиту в хозблоке, в дом пойдёт оттуда .

 

если есть Советы или замечания, готов выслушать . Фаза одна , на 10 кВт 

 

image.jpg

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

скорей всего то, что в просторечии именуют переключатель фаз. 
желательно чтоб и ноль вырубал

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Аквилон сказал:

скорей всего то, что в просторечии именуют переключатель фаз. 
желательно чтоб и ноль вырубал

Переключатель фаз не подойдет,не для этих целей он создан.

Нули сети и генератора объединять не желательно,если хочется спать спокойно,если при аварии вместо нуля придет фаза,будут очень плохие последствия вплоть до чьих то смертей,не говоря о сгоревшем доме.

Edited by Aleksey 94
Link to comment
Share on other sites

31 минуту назад, Aleksey 94 сказал:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

3.Можно добавить вольт-метр после генератора,чтобы видеть сколько напряжения он выдает.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Aleksey 94 said:

По схеме все правильно.

Добавлю от себя;

1.Не забываем про заземление.

2.Какой у вас реверсивный рубильник?Интересуюсь из-за того,что генератор желательно полностью изолировать от сети.

 

Заземления не будет :)

 

да рубильник от ABB уже заказал , жду  . OT63F3C

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Neu сказал:

 

Заземления не будет :)

 

да рубильник от ABB уже заказал , жду  . OT63F3C

 

Тогда будьте готовы к тому,что УЗО выполнит свои функции только после того,как кого то пощекочет.

P.s выше сказанное относится к электро приборам,которые не соприкасаются с чем то заземленным.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

35 minutes ago, Aleksey 94 said:

Тогда будьте готовы к тому,что УЗО выполнит свои функции только после того,как кого то пощекочет.

P.s выше сказанное относится к электро приборам,которые не соприкасаются с чем то заземленным.

 

Вы в этом уверены? На сколько мне известно УЗО работает по другому 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Aleksey 94 сказал:

3.Можно добавить вольт-метр после генератора,чтобы видеть сколько напряжения он выдает.

Вольтметр лучше на общую линию

Что бы и с линии видет напряжение, да на и на генераторах свой вольтметр

Кстати где и почём вольтметр на динрейку если?

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Neu said:

 

Вы в этом уверены? На сколько мне известно УЗО работает по другому 

 

УЗО срабатывает от утечки тока, как правило - фаза<->земля ( не фаза<->ноль ).

Если стиралка, к примеру, заземлена, и возникла утечка фазы на заземленный корпус - сработает УЗО

Если не заземлена - УЗО сработает после того, как прикоснувшегося к стиралке стоящего босиком шарахнет током.

Edited by ilgar_m
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, HHA71 сказал:

Вольтметр лучше на общую линию

Что бы и с линии видет напряжение, да на и на генераторах свой вольтметр

Кстати где и почём вольтметр на динрейку если?

С ценами подсказать не могу,вольтметры разных типов есть на базарах и электротехнических магазинах.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

С ценами подсказать не могу,вольтметры разных типов есть на базарах и электротехнических магазинах.

Кроме абб, у какой фирмы есть?

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

Кроме абб, у какой фирмы есть?

Их большое множество.Есть китайские ноунеймы,российские Меандр,IEK,Zubr(или белорусский).

 

https://www.google.com/search?q=вольтметры+цифровые+дин+рейка&amp;client=firefox-b&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjI-vXQ9vTeAhWJ3SwKHYRSBG8QsAR6BAgFEAE&amp;biw=1920&amp;bih=966

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

Их большое множество.Есть китайские ноунеймы,российские Меандр,IEK,Zubr(или белорусский).

 

https://www.google.com/search?q=вольтметры+цифровые+дин+рейка&amp;client=firefox-b&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjI-vXQ9vTeAhWJ3SwKHYRSBG8QsAR6BAgFEAE&amp;biw=1920&amp;bih=966

Нонейм не интересует, нормальный производитель и продавец с чеком и сертификатом желательно

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

Нонейм не интересует, нормальный производитель и продавец с чеком и сертификатом желательно

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Aleksey 94 сказал:

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

С России или ещё откуда-то не вариант

Нужно тут.

Link to comment
Share on other sites

Только что, HHA71 сказал:

С России или ещё откуда-то не вариант

Нужно тут.

Здесь на глаза попадались только китайские нонеймы.

Link to comment
Share on other sites

47 minutes ago, ilgar_m said:

 

УЗО срабатывает от утечки тока, как правило - фаза<->земля ( не фаза<->ноль ).

Если стиралка, к примеру, заземлена, и возникла утечка фазы на заземленный корпус - сработает УЗО

Если не заземлена - УЗО сработает после того, как прикоснувшегося к стиралке стоящего босиком шарахнет током.

 

Да, вы правы. Но это не отменяет того что оно защитит от удара тока, скорость срабатывания очень быстрая и человека просто не успеет шарахнуть :)

 

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Aleksey 94 said:

Приходилось работать с Меандр и ZUBR,оба привозились с России,здесь в продаже не видел.

 

Уже заказал реле с вольтметром от zubr Украина. 

Как придёт отпишусь. 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • Эмоциональный Интеллект
      Умственный интеллект (IQ) отвечает за то, как мы воспринимаем информацию через анализ происходящего, решаем задачи и принимаем решения. Но этого недостаточно, чтобы достичь успеха в карьерном росте. В 1990 году американские психологи Джон Д. Майер и Питер Саловей рассказали о новом виде интеллекта, который отвечает за эмоциональное восприятие информации. Это открытие произвело фурор: поняв, что с помощью эмоционального интеллекта (EQ) можно прийти к успеху, учёные и психологи стали активно исследовать эту тему и описывать свойства EQ. А работодатели при приёме на работу начали обращать большее внимание на социальные навыки кандидатов. Эмоциональный интеллект относится к soft skills, которые можно и нужно прокачивать для эффективного взаимодействия с людьми. Этот навык позволяет быстро осознать суть проблемы, использовать подходящий управленческий приём и получить максимальный результат.
       
      Тест на определение насколько вы управляете собственными эмоциями можно пройти здесь.
       
      А как ведёте себя ВЫ перед лицом проблемы?
      • 8 replies
    • Сильный пожар в цветочном магазине Ağ çiçəyim
      Предполагается, что пожар в цветочном магазине, расположенном на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку,
      • 26 replies
    • Свалки, спрятанные среди гор: почему в Азербайджане образуются "мусорные сели"
      Сели смыли мусорный полигон в Гёйчайском районе, актуализировав проблему в сфере утилизации бытовых отходов в Азербайджане.
       
      • 1 reply
    • Азербайджан остается в числе стран с самыми низкими ценами на бензин в мире
      Средняя цена бензина в мире составляет 1,35 доллара США за литр.
      Такие данные приводятся в еженедельном отчете Global Petrol Prices.
      Согласно отчету, в рейтинге низких цен на бензин Иран занял первое место - 0.029 долларов США за литр. Самым дорогим по стоимости бензина стал Гонконг (3,212 долларов США за литр).
      В ТОП-3 входят Ливия (0,031 долларов США за литр) и Венесуэла (0,035 долларов США).
      В первую десятку стран также входит Туркменистан, расположившийся на 8-ом месте (0,428 долларов США).
      В ТОП-15 входят Казахстан - 13-ое место (0,554 долларов США за литр) и Азербайджан - 15-ое место (0,588 долларов США за литр).
      Россия заняла 16-ое место - 0.609 долларов США за литр.
      В Азербайджане в настоящее время автомобильный бензин марки АI-92 производится только на Бакинском НПЗ. Его розничная цена составляет 1 манат за литр.
      https://media.az/society/azerbajdzhan-ostaetsya-v-chisle-stran-s-samymi-nizkimi-cenami-na-benzin-v-mire
        • Like
      • 30 replies
    • В Баку директор турфирмы обманула более 200 человек на сумму порядка полмиллиона манатов
      В Баку женщина нанесла ущерб 202 людям на сумму 498 175 манатов.
      Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник Управления пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.
        Отмечается, что директор ООО Avion Travel Лала Раджабова через социальную сеть давала пострадавшим ложные обещания решить визовые вопросы.
      Л.Раджабова арестована, расследование продолжается.
      https://1news.az/news/20240515043429897-V-Baku-direktor-turfirmy-obmanula-bolee-200-chelovek-na-summu-poryadka-polmilliona-manatov-FOTO
      • 15 replies
    • В Баку водитель автобуса отказался открыть пандус человеку в инвалидной коляске – ВИДЕО
      В Баку уволен водитель, отказавшийся открыть пандус человеку в инвалидной коляске.
      Об этом сообщили baku.ws в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (АЙНА).
      ««АЙНА» предупредила перевозчика об обеспечении условий для посадки на регулярный автобусный маршрут лиц с ограниченными физическими возможностями. Перевозчику еще раз поручено следить за соблюдением водителями правил пассажирских перевозок и исправностью пандусов в автобусах. Водитель, допустивший ошибки, уволен», - говорится в сообщении.
      Ранее сообщалось, что в Баку между водителем автобуса и пассажиркой произошел конфликт.
        Причиной конфликта стало то, что автобусом хотел воспользоваться человек в инвалидной коляске, однако водитель не открыл для него пандус.
      Одна из пассажирок, снимавшая происходящее на камеру, потребовала от водителя открыть пандус человеку с ограниченными возможностями и после его отказа конфликт еще больше разросся. Женщина вышла из автобуса, позвонила в полицию и добилась того, чтобы мужчина в инвалидной коляске смог воспользоваться автобусом.
       
        • Like
      • 37 replies
    • Построенный за три года отель в центре Баку снесли за три дня. Ночные работы по демонтажу вызвали недовольство граждан
      В Сабаильском районе Баку сносится здание, которое строилось три года.
      Как сообщает хezerxeber.az, строительство объекта вблизи мечети Бибиэйбат было начато три года назад. Однако позже были выявлены проблемы с документацией, поэтому вот уже несколько дней ведутся работы по демонтажу.
      По словам проживающих на данной территории граждан, раньше там стоял трехэтажный жилой дом. Затем жильцов переселили, и на месте старого здания начали возводить современный отел. Утверждается, что в ходе работ были нарушены строительные нормы.
      Как заявили по данному вопросу в Исполнительной власти Баку, снос указанного здания осуществляется на основе обращения Госкомитета по градостроительству и архитектуре, а также других соответствующих структур. Было отмечено, что объект был незаконно построен некоторое время назад в оползневой зоне, поэтому его необходимо снести как можно скорее, так как есть риск возникновения оползней в этом районе.
      Подробнее - в сюжете:
      https://ru.oxu.az/society/871188
      Снос трехэтажного здания в Сабаильском районе Баку в ночное время вызвал недовольство местных жителей.
      По их словам, из-за шума невозможно спать.
      "Они не достроили здание, которое возводили на протяжении двух лет. А теперь начали его сносить. Никто из нас не может нормально выспаться, а утром ведь нужно идти на работу. Разве можно проводить такие работы в три часа ночи? А как объяснить это маленьким детям?" - сказал один из граждан.
      Как заявили по данному вопросу в Исполнительной власти Баку, снос указанного здания осуществляется на основе обращения Госкомитета по градостроительству и архитектуре, а также других соответствующих структур.
      Касательно времени проведения работ в ИВ отметили, что объект, незаконно построенный некоторое время назад в оползневой зоне, необходимо снести как можно скорее, так как есть риск возникновения оползней в этом районе.
      Подробнее - в сюжете Baku TV:
      https://ru.oxu.az/society/870331
       
       
        • Milli
        • Upvote
        • Like
      • 12 replies
    • Подробности жуткого происшествия в Баку: собаки напали на 11-летнюю девочку - ВИДЕО
      Вечером 11 мая в жилом массиве Qobu Park-2, расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, бродячие собаки напали на 11-летнюю Зейнаб Сулейманову.
      Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
      По словам бабушки пострадавшей, соседям в последний момент удалось спасти ребенка.
      "Из-за собак мы не можем выйти на улицу. На девочку напали три собаки, на теле Зейнаб нет места, которое бы они не поранили", - рассказала женщина.
      Как заявили в Клиническом медицинском центре, лечение пострадавшей продолжается в стационаре, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
      "Пациентку вакцинировали от бешенства, ее состояние оценивается как стабильное", - отметили в медучреждении.
      Подробнее - в сюжете Baku TV:
       
       
        • Red Heart
        • Like
      • 151 replies
  • Recently Browsing   0 members, 0 guests

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...