Электрика


Recommended Posts

45 минут назад, elektromontaj сказал:

нормальный шит должен стоить в пределах 400-500азн минимум


Замечательная фраза) Так в пределах или минимум?
В одной фразе мы увидели минимум, норма и предел))

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Hike said:

 

 кроме автомата и не зачем .. Если есть отдельная проводка заземления на все машинки плюс на розетки то не зачем ставить лишнее, если только лишние деньги, то пож-та ставьте диффавтомат на каждую розетку, вот в чем разница..есть такая категория людей могли б насоветовать вообще на каждую розетку узо поставить))

Если в вашем щитке есть заземление, то вы просто устанавливаете дополнительный автомат 20 или 25А, проводите трехжильным проводом 2,5 или 4 квадрат. линию к машинке, ставите розетку и все.. ваша машинка заземлена.. Это самый дешевый способ защиты.

 Например, для установки стиральной машины-автомат нужна отдельная проводка с заземлением или с УЗО, то есть или или, одно из них. в данном случае заземление в розетках отдельным проводом будет достаточно..

 

А мне понравилась идея..Частный дом,вбить в землю на глубину 2 метра арматуру,от нее кабель 4 мм к отдельному автомату на 25А,а от него к особо опасным источникам 3 жильный кабель.Верно?конечно не супер,но дёшево,удобно,практично..Я прав?

Edited by nat-07
Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, nat-07 сказал:

А мне понравилась идея..Частный дом,вбить в землю на глубину 2 метра арматуру,от нее кабель 4 мм к отдельному автомату на 25А,а от него к особо опасным источникам 3 жильный кабель.Верно?конечно не супер,но дёшево,удобно,практично..Я прав?


Объясните пожалуйста -  заземление на автомат посадить?

Link to comment
Share on other sites

Just now, Аквилон said:


Объясните пожалуйста -  заземление на автомат посадить?

Это не я это юзер Hike так вроде советовал выше..вопрос к нему

Link to comment
Share on other sites

Только что, nat-07 сказал:

Это не я это юзер Hike так вроде советовал выше..вопрос к нему


ну он вообще то не про землю. Он имел ввиду, что если есть заземление, то там не нужны какие то особые ухищрения как я понял.
А вы арматуру для заземления советуете?

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, Аквилон said:


ну он вообще то не про землю. Он имел ввиду, что если есть заземление, то там не нужны какие то особые ухищрения как я понял.
А вы арматуру для заземления советуете?

А как по вашему заземление в частном доме делают?Штырь в землю и усе

Link to comment
Share on other sites


Замечательная фраза) Так в пределах или минимум?
В одной фразе мы увидели минимум, норма и предел))

Я имею ввиду минимальный предел .Я так и не понял вопроса про заземление ?Правильный вариант постараюсь описать подробнее:
Медный штырь толщиной 19мм , длиной (1,5 м минимум ;максимум2,5) вбиваем в землю на растоянии 2м друг от друга .Связываем эти штыри медной полосой или открытым кабелем сечением 120мм2,заранее набитых на концы кабеля наконечниками (под болт)., взависимости от мощности потребления дома ,зависит сечение заземляющей жилы идущей от зазамляющего треугольника .Места соединений смазываем какой нибудь противокорозийной смазкой .засыпаем все это дело солью (не жалеем соль),засыпаем землей 50-100см .
В щите: Приходящую землю сажаем на общую планку заземления .Все жилы заземления приходящие в щит от потребителей ,сажаем на ту же планку ,теперь у нас есть заземление в щите .
Ноль сажаем на выход дифференциального реле ,фазу на прикрепленный к этому реле автомату ,защищающего от короткого замыкания .При соприкосновении дифференциального нуля с землей разность потенциалов между нулем и землей превышает допустимые значения и реле сбрасывает .При утечки фазы на корпус ,при соприкосновении руками происходит то же самое ,но намного быстрее ,поэтому человек даже не чувствует этого.
Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, elektromontaj сказал:

Медный штырь толщиной 19мм , длиной (1,5 м минимум ;максимум2,5) вбиваем в землю на растоянии 2м друг от друга .


К этому уточнение. Нигде медные штыри не продают, только намедненные сверху. А медную полосу достать можно. Но в некоторых случаях удобнее и дешевле 2 угольника - хоть не свистнут любители металлолома)

В идеале -  пробурить на три метра лунки, посыпать туда соль и золу тоже . Лунки три штуки как треугольник, на расстоянии метра друг от друга вбить туда либо арматуры(что не очень правильно) либо угольники, а сверху заварить 3 штыря между собой и приварить туда пару болтов.
Вот и готово заземление, которое использовать можно и в строительной технике. в том числе и в маленьком цеху.
Жаль , что на практике это делают редко)

Edited by Аквилон
Link to comment
Share on other sites




А как по вашему заземление в частном доме делают?Штырь в землю и усе


Я вообще про свой щит говорил. У меня не частный дом, а многоквартирное жилое здание.
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Hike сказал:


 

 


Я вообще про свой щит говорил. У меня не частный дом, а многоквартирное жилое здание.

 

Так в вашем доме предусмотрел контур заземления или по просто потратились на проводку 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, HHA71 сказал:

Так в вашем доме предусмотрел контур заземления или по просто потратились на проводку 


Он заземление отдельно не проводил)) К нему в щит подали)

Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, elektromontaj сказал:

нормальный шит должен стоить в пределах 400-500 азн минимум ,если хотите обезопасить себя.. электрик должен страховать людей ,которым он делает электрику и конечно же себя ,что бы глубокой ночью его не тревожили телефонные звонки.

 

такой как например этот? извините но может это по карману будет п/смертным..  тот что собран на фотке  был установлен в одном из престижных офисов по обслужив-ю  клиентов (не сотни ,не тысяч , а гораздо больше).

понимаю что можно и больше и лучше собрать как книжный шкаф но так преимущественно не делают для обычных/простых смертных.  

IMG-20180205-WA0002 (1).jpg

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Rozetka сказал:

 

Проектирование

 

Спасибо большое за ответ.
Я смотрю фото, электрика в новостройке в основном под полом.
Кстати будет ли влиять теплый пол на эти провода? Ну если пол не горячий, а слегка теплый, вроде не должно. 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Gauss сказал:

Спасибо большое за ответ.
Я смотрю фото, электрика в новостройке в основном под полом.
Кстати будет ли влиять теплый пол на эти провода? Ну если пол не горячий, а слегка теплый, вроде не должно. 

По полу обходится дешевле. Провода обычно проходят с краю, от 10 до 30 см от стен. Даже если будет теплые полы в комнате, трубы не проходят с краю, а минимум 15-20 см от стиен. А санузле тоже самое.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Gauss сказал:

Спасибо большое за ответ.
Я смотрю фото, электрика в новостройке в основном под полом.
Кстати будет ли влиять теплый пол на эти провода? Ну если пол не горячий, а слегка теплый, вроде не должно. 

Не советую по полу .Электрику лучше вести по потолку ,конечно же по полу  меньше затрат  ,но лучше чтобы кабеля всетаки были по потолку ,чем под полом.

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, Rozetka сказал:

По полу обходится дешевле. Провода обычно проходят с краю, от 10 до 30 см от стен. Даже если будет теплые полы в комнате, трубы не проходят с краю, а минимум 15-20 см от стиен. А санузле тоже самое.

 

4 минуты назад, elektromontaj сказал:

Не советую по полу .Электрику лучше вести по потолку ,конечно же по полу  меньше затрат  ,но лучше чтобы кабеля всетаки были по потолку ,чем под полом.

 

Как я понимаю, по потолку дороже на длину кабеля с верху к розетке / выключателю, которая ближе к полу и то, что в стену долбить канаву или еще чем-то обусловлено?
 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Rozetka сказал:

электрика 10 манат за точку или кв.м. 500-1200 за квартиру

сантехника 50-60 мане за точку или 600-1200 за квартиру

паркет 6-8 манат квм

ламинат 3-4

керамогранит 15-20. Цены средние и а\деквавтные. ДеЛАЮТ И ДЕШЕВЛЕ И ДОРОЖЕ.

А по отоплению как считают?
По точке (радиатору) и длине труб или как?

П.С. Еще раз спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Только что, Gauss сказал:

 

 

Как я понимаю, по потолку дороже на длину кабеля с верху к розетке / выключателю, которая ближе к полу и то, что в стену долбить канаву или еще чем-то обусловлено?
 

и стоимость работы будет дороже. Электрику проше на полу работать, чем козел тоскат туда-сюда. Еще ригели по всюду. Штробит и сверлит их нелзя. А с гофрой будет уже 2 см. Что бы прятать это нужно или общит алчипаном или шпаклевать минимум 2 см.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Rozetka сказал:

и стоимость работы будет дороже. Электрику проше на полу работать, чем козел тоскат туда-сюда. Еще ригели по всюду. Штробит и сверлит их нелзя. А с гофрой будет уже 2 см. Что бы прятать это нужно или общит алчипаном или шпаклевать минимум 2 см.

 

И еще один вопрос если можно.
Эта гофра - (шланг как я понимаю), нужна ли она? Ну просто реально я не встречал чтоб кто-то вытаскивал - заменял поврежденный кабель , да и когда несколько поворотов спорный вопрос выйдет ли он, не проще селективная защита взяв запас по току и подобрав правильный автоматический выключатель.  Просто сейчас все кладут эту гофру, может мне не так объяснили для чего она. Я имею в виду, не для простоты замены кабеля в будущем, а для чего-то другого. 

Link to comment
Share on other sites

13 минуты назад, Gauss сказал:

 

И еще один вопрос если можно.
Эта гофра - (шланг как я понимаю), нужна ли она? Ну просто реально я не встречал чтоб кто-то вытаскивал - заменял поврежденный кабель , да и когда несколько поворотов спорный вопрос выйдет ли он, не проще селективная защита взяв запас по току и подобрав правильный автоматический выключатель.  Просто сейчас все кладут эту гофру, может мне не так объяснили для чего она. Я имею в виду, не для простоты замены кабеля в будущем, а для чего-то другого. 

гофра шланг для зашиты кабеля. в общем то можно обойтис без гофра шланга, но если по полу, то хотя бы на проходимых местах нужно зашишать провода. В стене и на потолке она вообще не нужна. без гофры электрик может скинуть по цене работы.

Edited by Rozetka
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Rozetka said:

и стоимость работы будет дороже. Электрику проше на полу работать, чем козел тоскат туда-сюда. Еще ригели по всюду. Штробит и сверлит их нелзя. А с гофрой будет уже 2 см. Что бы прятать это нужно или общит алчипаном или шпаклевать минимум 2 см.

Вы правы

1. В 3 раза больше кабеля уйдет

2. Обязательно Альчипан на всю площадь... дорогое удовольствие

3. Дороже работа электриков

 

 

Забудьте про шпаклевку-не получится....

 

Вердикт---кому на фик нужны провода на потолке за такую цену?))))

Юзер электромонтаж---не хочу обидеть но дураков мало

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Вы правы
1. В 3 раза больше кабеля уйдет
2. Обязательно Альчипан на всю площадь... дорогое удовольствие
3. Дороже работа электриков
 
 
Забудьте про шпаклевку-не получится....
 
Вердикт---кому на фик нужны провода на потолке за такую цену?))))
Юзер электромонтаж---не хочу обидеть но дураков мало

Нужны тому,кто ценит качественную работу электромонтажников,а не монтеров ,из за которых приходиться переплачивать в тройне. Опытный электромонтажник никогда не посоветует вести по полу ,зная,с какими минусами в дальнейшем можно столкнуться.И кстати советую работать кабелями , а не проводами ,потому ,что изоляция проводника имеет не маловажную роль в эксплуатации .Люди имеющие понятия о таких вещах и платят,тем самым ,страхуя свою жизнь в первую очередь ну и деньги вложенные в ремонт.
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

и стоимость работы будет дороже. Электрику проше на полу работать, чем козел тоскат туда-сюда. Еще ригели по всюду. Штробит и сверлит их нелзя. А с гофрой будет уже 2 см. Что бы прятать это нужно или общит алчипаном или шпаклевать минимум 2 см.

электрик в первую очередь должен учитывать интересы клиента ,а не как удобно ему :по полу ,козел таскать ,или еще что то в этом роде .Опытный электрик должен видеть все трассы будучи проложенные,так скажем в 3D в своем воображении,а не как карта ляжет .
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

гофра шланг для зашиты кабеля. в общем то можно обойтис без гофра шланга, но если по полу, то хотя бы на проходимых местах нужно зашишать провода. В стене и на потолке она вообще не нужна. без гофры электрик может скинуть по цене работы.

Гофра как раз таки и нужна ,в процессе ремонта бывает много переделок ,добавлений,перемещений точек ,а благодаря заранее проложенной гофре ,мы не штробим повторно одну и туже штробу ,тем более,когда уже ремонт на стадии окончания!
Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Gauss said:

по потолку дороже на длину кабеля с верху к розетке / выключателю

Есть еще момент, что потом при необходимости пробить стенку, чтоб повесить на нее что то, есть риск попасть в кабель, если точно не будете помнить, где проходит. А если снизу все кабели поднимаются к розеткам - уже точно знаешь, что выше этого уровня можно сверлить стену где хочешь.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, Gauss сказал:

 

И еще один вопрос если можно.
Эта гофра - (шланг как я понимаю), нужна ли она?

горфа- элементарная защита от внешнего мира и если будет чп-это сохранит систему, а если провод идет прямой линией-его можно сменить

Электрику ведут по потолку!

Причина: вода и ток должны быть раздельно.

Дороже чем по-полу?

Да, дороже, но безопасней.

Если протечка будет сверху- горфа защитит, если у вас-на ток не отразится.

 

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Slider сказал:

Есть еще момент, что потом при необходимости пробить стенку, чтоб повесить на нее что то, есть риск попасть в кабель, если точно не будете помнить, где проходит. А если снизу все кабели поднимаются к розеткам - уже точно знаешь, что выше этого уровня можно сверлить стену где хочешь.

Из-за этого подвергать риску, смешивая воду и ток?)

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Жук Скарабей said:

Из-за этого подвергать риску, смешивая воду и ток?)

С нашим джамаатом лично у меня вода чаще шла сверху, чем от меня вниз)) Ну и опять же - цельные провода или хорошая изоляция скруток, если без них никак + гофра качественная + на каком то расстоянии от пластиковых труб + хорошие автоматы, которые сразу разорвут цепь при замыкании - все равно остается что то рискованное?

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, Slider сказал:

 

Хорошо, оставим безопастность в покое.

1. Если будет алчипан на потолке-проводка по потолку, доступность к смене проводов

2. Если нести по полу ток и воду по разным углам, а то у нас на форуме совместили воду с током)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Мальчики, не  ссорьтесь!!!! )

Всегда же есть компромисс.

Предлагаю проводить кабель для розеток по полу, а для света - по потолку )))))))))))

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Etienne сказал:

Мальчики, не  ссорьтесь!!!! )

Всегда же есть компромисс.

Предлагаю проводить кабель для розеток по полу, а для света - по потолку )))))))))))

Тут без пол литра не разберешься

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Etienne said:

Мальчики, не  ссорьтесь!!!! )

Всегда же есть компромисс.

Предлагаю проводить кабель для розеток по полу, а для света - по потолку )))))))))))

Ага, чтоб удвоить риск - и риск залива на полу оставить, и риск пробить кабель при вешании полки на стену)

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Etienne сказал:

Мальчики, не  ссорьтесь!!!! )

Всегда же есть компромисс.

Предлагаю проводить кабель для розеток по полу, а для света - по потолку )))))))))))

Этот вариант я тоже делал, но в какой-то момент вода, ток все равно пересекаються))

Link to comment
Share on other sites

47 минут назад, Slider сказал:

... и риск пробить кабель при вешании полки на стену)

Как раз из-за этого и не рекомендуются горизонтальные штробы))

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

стало вдруг интересно,бухта электрического кабеля 100 метров сечением 1.5, 2.5 и 4 мм2 сильно отличается?

В SANTRALE  - Турецкого производства Prysmian-3x2,5 -соотношение меди к железу 90 % к 10%. Сечение стандартное -соответствует  норме.Бакинского производства -Goknur-70%k30%, сечение 3х2,5  тоже соответсвует.Цена соответственно 215azn к120azn.
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites


В SANTRALE  - Турецкого производства Prysmian-3x2,5 -соотношение меди к железу 90 % к 10%. Сечение стандартное -соответствует  норме.Бакинского производства -Goknur-70%k30%, сечение 3х2,5  тоже соответсвует.Цена соответственно 215azn к120azn.

может чуть дороже
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Our picks

    • Как вы относитесь ко дню 9 мая ?
      Я отношусь к этому дню, как к важному событию для миллионов человек, которых почти уже и не сталось в живых.  Возможно, через пару десятков лет к 9 мая станут относиться примерно как 11 ноября — день окончания Первой Мировой войны.
      Считаю правильным, что в настоящее время в Азербайджане этот день является государственным праздником — День Победы над фашизмом. Более 700 тыс граждан нашей страны отправились на фронт из которых более  300 тыс погибли. Низкий поклон им всем. 
       
       
       
        • Milli
        • Downvote
        • Upvote
        • Thanks
        • Like
      • 274 replies
    • В Азербайджане введены ограничения на услуги такси, таксисты в отчаянии
      Таксомоторная компания Bolt повысила стоимость заказов на 10%.
        • Facepalm
      • 81 replies
    • Для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов
      Baku TV разоблачил незаконную торговлю землей на кладбищах.
      В ходе расследования было установлено, что для получения места для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов. А стоимость места захоронения на Ясамальском кладбище особенно высока: 3 000 - 4 000 манатов на человека.
      Стоимость места для одной могилы на кладбище в Хырдалане начинается от 1 100 манатов и варьируется в зависимости от местоположения.
      На Мехдиабадском кладбище цена места на одного человека начинается от 2 000 манатов. Продажу мест на кладбище где-то контролируют муллы, а где-то председатели муниципалитета.
      Подробнее - в сюжете Baku TV.
      https://ru.oxu.az/society/869002
       
        • Facepalm
      • 19 replies
    • ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с затоплением кварталов в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Причина затопления улицы Мехди Гусейнзаде и 26-го квартала Хырдалана заключается в том, что данный район расположен во впадине.
      Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
      Он отметил, что на указанной территории имеется канализационная инфраструктура. Именно этот участок - обочина дороги Сумгайыт - Баку является самой низкой точкой Хырдалана.
      "Поскольку данная территория представляет собой впадину, дождевые воды, формирующиеся в Хокмели, Атъялы, а также самом Хырдалане, устремляются сюда. Поэтому во время интенсивных дождей канализационные линии не выдерживают нагрузки, что в итоге приводит к наводнению.
      .
        
      Хочу отметить, что в свое время вся эта зона сплошь состояла из луж, озер и тростниковых зарослей. Потом территорию засыпали землей, построили дома.
      Если бы здесь не возвели здания, такой проблемы не возникло бы. Вода бы собиралась, часть ее впитывалась в почву, другая - испарялась, а третья - утекала.
      Одна из самых больших проблем на сегодняшний день - именно эта. Строительные дельцы осушают озера и лужи, строят на их месте дома, а после возникают такие сложности. Потом граждане жалуются, что подвалы домов и улицы затоплены", - заявил А.Джебраиллы.
      В завершение он отметил, что в настоящее время, когда дождь прекратился, большая часть проблем на упомянутой территории уже решена. Через пару часов воды там не останется.
      15:46
      Дождливая погода, наблюдаемая в Абшеронском районе, привела к последствиям в городе Хырдалан.
      Соответствующая информация поступила на горячую линию Baku.ws.
      На кадрах, сделанных одним из местных жителей, видно, что в Хырдалане затоплены улица Мехди Гусейнзаде и 26-й квартал.
      Данная ситуация выявила нахождение канализационной системы на указанной территории в аварийном состоянии.
      .https://ru.oxu.az/society/868584
        
        • Haha
        • Like
      • 24 replies
    • Завершился первый полуфинал "Евровидения-2024": наши представители не прошли в финал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
      Завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который проходит в шведском Мальме.
      Как передает Oxu.Az, по результатам голосования представители Азербайджана Fahree и Илькин Довлатов не прошли в финал конкурса.
      Отметим, что второй полуфинал пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.
      7 мая, 23:27
      В шведском городе Мальме начался первый полуфинал 68-го по счету песенного конкурса "Евровидение".
      Как сообщает Oxu.Az, в первый день мероприятия выступят 15 стран, 10 из которых пройдут в финал.
      Следует отметить, что Fahree и Илькин Довлатов представят нашу страну на конкурсе с песней Özünlə apar. Они выступят под 12-м номером.  https://ru.oxu.az/politics/868797
        • Like
      • 84 replies
    • В Баку снесут рынок Кешля
      Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.
      Причиной стало начало строительства новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова до станции метро "Кероглу".
      Было отмечено, что снос будет осуществлен, поскольку часть дороги попадет на территорию рынка.
      В связи с этим мы направили запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
        Пресс-секретарь (ГААДА) Анар Наджафли сообщил Oхu.Az, что проводится разъяснительная работа.

      "В настоящее время подготавливаются размеры жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, входящих в зону строительства. Проводится предварительная оценка строений, подпадающих под снос при проведении строительных работ. После того как эти работы будут завершены, можно будет что-то сказать по этому поводу", - сказал он.https://ru.oxu.az/society/868677
        • Sad
      • 43 replies
    • В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
      В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование по факту смерти двух человек - Кянана Мустафаева 1998 года рождения, и Орхана Амирова 1993 года рождения, а также госпитализации с диагнозом «отравление» Ниджата Джаббарлы 1991 года рождения и Хазара Джаббарлы 1998 года рождения, доставленных с одного из предприятий общественного питания, расположенных на территории Сабаильского района.
      Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
      Отмечается, что с целью установления обстоятельств происшествия, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены соответствующие экспертизы, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.
      14:32
      В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
      Как сообщает Bakupost.az, четверо мужчин, отдыхавших в отеле, были госпитализированы в 1-ю Городскую клиническую больницу с диагнозом отравление.
      К сожалению, спасти двоих из них не удалось. Изначально предполагалось, что причиной стало пищевое отравление, однако медики не исключают и другие варианты.
      https://media.az/society/v-stolichnom-otele-otravilis-chetyre-cheloveka-dvoe-skonchalis
        • Upvote
      • 46 replies
    • Какое наказание предусмотрено за умышленное повреждение чужого автомобиля?
      В Баку одному из припаркованных во дворе автомобилей был нанесен ущерб острым предметом. Владелец машины поделился в соцсети соответствующими видеокадрами.
      Как сообщает хezerxeber.az, в другом дворе с верхнего этажа здания на автомобиль был сброшен воздушный шар, наполненный водой. В результате владелец транспортного средства понес серьезный материальный ущерб.
      В последнее время в соцсетях часто встречаются видеоролики в связи с умышленным или непреднамеренным повреждением автомобилей или другого имущества граждан. Юристы отмечают, что за намеренное совершение подобного деяния правонарушитель может быть привлечен к ответственности или лишен свободы.
      Кроме того, если действие влечет за собой уголовную ответственность, на виновных может быть наложен штраф, в два-три раза превышающий размер причиненного ущерба. По словам юриста Шамиля Пашаева, подобные повреждения автомобилей не покрываются обязательным страхованием.
      В Министерстве внутренних дел заявили, что в случае, если потерпевший сообщит об умышленном уничтожении или повреждении его имущества, в местном органе полиции немедленно начинается расследование. Если будет доказано, что ущерб был причинен умышленно, будут приняты меры, предусмотренные законом.